【已废止】船用二氧化碳灭火装置 CB/T3294-1998
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.19
成套装置总装后应进行功能特性试验,试验时各部件动作应平稳、可靠,连动的报警装置功能正常,延时器控制的延时时间应不少于20S,各部件的密封和管路连接的密封情况均应良好,不得有渗漏现象或汽泡产生。
5.19.1 将整套装置按CDE-1型系统图连接起来进行功能试验,应能正常工作。
5.19.2 将整套装置按CDE-2型系统图连接起来进行功能试验,应能正常工作。