化工企业总图运输设计规范 GB50489-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.5 土(石)方工程

6.5.1  在厂区土(石)方填方、挖方工程量平衡计算时,应符合下列要求:

     1  填方与挖方量宜基本平衡。

     2  填方与挖方量的平衡计算中,除应包括场地平整的土(石)方量外,还应包括厂区铁路、道路、建筑物、构筑物和设备基础、管线沟槽和排水沟等工程的土(石)方量,以及表土的清除量与回填利用量,并应计算其松土量和压缩量。

     土壤的松散系数应符合本规范附录B的规定。

     3  当厂区内的填方和挖方量不平衡时,可与厂外铁路、道路等的土(石)方工程量统一计算。

     4  当厂区附近有弃土和取土条件,且经技术经济比较合理时,可不强求填方和挖方量的平衡。

     5  厂区内暂不使用的填方地段,当土源不足时,可暂缓填筑,待投产后可利用适于填筑场地的生产废渣逐步回填。

6.5.2  场地平整土(石)方量的计算方法,可采用方格网法和断面法。方格网的边长和断面的间距应根据设计阶段、场地地形复杂程度、厂区面积大小和计算精度要求确定,宜采用20~50m。自然地形复杂或设计地面突变处,可根据需要增加方格和计算断面。

6.5.3  场地平整土(石)方工程的施工要求及其质量,应符合现行家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

条文说明

6.5.1  土(石)方工程量的计算中,其土(石)方平衡表中的建筑物、构筑物、设备基础及管沟、地下管线等出土量,由于工程地质情况差异,相关专业尚未开展等原因,该部分的工程量难于计算准确。根据经验,土方计算中的场地初平地面标高应比最终设计地面标高低0.1~0.2m为宜,以消化上述土方。

6.5.2  场地土(石)方平整的计算方法大多采用方格网法和断面法。一般情况下,以方格网法计算使用较多,断面法多用于厂外道路、铁路路基等呈带状地带的土(石)方计算。

     方格网的边长和断面的间距取决于设计要求的精度、设计阶段、厂区面积大小和场地地形变化的复杂程度。一般情况下,施工图阶段、厂区面积较小且地形变化较为复杂的,应取小值;反之,在方案设计阶段,厂区面积大、地形平坦、无大的起伏时,可取大值。

     近年来,随着计算机土方计算软件程序的开发、推广和应用,已有效提高了土(石)方计算的效率,当采用土方计算软件程序时,可适当缩小方格网间距,以提高其计算精度。

     一般情况下,当采用方格网法计算时,在方案设计阶段,可采用50m×50m的方格网计算;初设及施工图设计阶段,宜采用20m×20m的方格网计算。采用断面法计算时,在方案设计和初步设计阶段,可采用50m的断面间距;施工图设计阶段,可采用20m的断面间距。

     当遇到地形特别复杂的地区,可将格网长度和断面间距适当缩小。