针织工厂设计规范 GB51112-2015
返 回
变小
变大
底 色

10.7 制冷

10.7.1  制冷站位置宜靠近负荷中心,并应综合回水管道布置及供电情况等因素确定。

10.7.2  制冷机组应综合项目规模、用途、冷负荷量,以及当地能源结构、能源价格、节能减排和环保规定等因素确定。

10.7.3  制冷机组选型、单机制冷量及台数,应能满足全年空气调节负荷变化需要。

10.7.4  地埋管地源热泵系统设计时,应对地埋管换热系统进行全年供暖空调动态负荷计算,最小计算周期宜为1年。计算周期内,地源热泵系统总释热量和总吸热量宜基本平衡。

10.7.5  冷冻水和冷却水系统均应设置水过滤和水质控制装置。

10.7.6  冷冻水管道绝热层厚度的计算方法应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定。

10.7.7  冷冻水管道的绝热层外应设置隔汽层和保护层。

10.7.8  制冷站设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

条文说明

10.7.4  地埋管系统的全年总释热量和总吸热量平衡是确保土壤全年热平衡的关键要求。由于一些地埋管地源热泵生产厂家的片面宣传,一些用户把地埋管地源热泵机组用作冷水机组,将引起土壤温度的升高,导致制冷效果的明显下降。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475