针织工厂设计规范 GB51112-2015
返 回
变小
变大
底 色

8.4 空调

8.4.1  车间各空调区应分别进行夏季空调负荷和冬季空调负荷计算,空调负荷计算应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

8.4.2  车间围护结构的传热系数(K)应根据车间温湿度要求和室外气象条件确定,并应满足节能和防结露要求。

8.4.3  车间空调系统宜按空调区域要求和防火分区设置。

8.4.4  经编、纬编、织袜车间及羊毛衫车间编织工序空调系统宜采用喷淋室处理空气。当冷源为人工冷源时宜采用单级二排喷淋;当冷源为自然冷源时宜采用双级四排喷淋。喷嘴口径应根据空气处理过程、空调水质等因素确定;喷嘴分布密度应根据热工计算确定。喷淋室应设置水过滤装置。

8.4.5  经编、纬编、织袜车间及羊毛衫车间编织工序空调系统的空气加热器宜选用光管加热器,加湿器宜选用干蒸汽加湿器。喷淋室挡水板应选择空气阻力小、便于清洗维修的结构形式,挡水板的材质应耐腐蚀。

8.4.6  成衣车间及羊毛衫车间缝合工序空调系统可根据冷源供应情况采用柜式风机盘管机组或水(风)冷单元式空调机组等全空气空调系统,气候适宜的地区可采用蒸发冷却空调系统,车间加湿宜采用高压喷雾加湿。

8.4.7  空调回风系统应根据车间回风中所含杂质的特点选用回风过滤装置,新风入口应根据产品质量要求和当地环境条件采取相应的新风过滤措施。

8.4.8  成衣车间及羊毛衫车间缝合工序的排风系统宜设置排风热回收装置。

8.4.9  空调室供水管道应有防回流措施,室内排水管(沟)与室外排水管相接的管段上应有水封装置。

8.4.10  空调送风管及绝热材料应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

8.4.11  空调回风地沟及回风管内壁应光滑、防潮和不漏风,并应设有检查口,回风地沟还应设置集水坑,回风口宜设有风量调节装置。

条文说明

8.4.6  成衣车间及羊毛衫车间缝合工序由于对湿度控制要求不严格、回风相对较清洁,因此,可采用柜式风机盘管机组或水(风)冷单元式空调机组,这些机组有立式和吊顶式,可分散布置,相对于集中式的空调室占用面积和空间较小、调节方便。

    蒸发冷却空调系统在夏季空调室外设计湿球温度较低的地区具有良好的节能效果。

8.4.8  成衣车间及羊毛衫车间缝合工序由于人员密集,新风需求量大,参照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求推荐设置排风热回收装置,工程实践表明采用排风热回收装置有明显的节能效果。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475