针织工厂设计规范 GB51112-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.6 排水系统和管道布置

7.6.1  工厂排水量及废水水质应符合下列规定:

    1  生产排水量应以生产用水量为依据,并应区分生产废水、清洁废水;

    2  生活排水量、雨水排水量的确定,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定;

    3  各类废水在排入受纳水体或管网前应符合国家和地方现行有关标准的规定。

7.6.2  厂区内排水系统应采用生产、生活排水与雨水分流的排水系统。根据排出的废水性质、浓度、水量等指标,宜按质分类、清浊分流、分别排放。

7.6.3  排水管道选择应综合排放介质的适用情况、建筑高度、抗震防火要求以及建设地的管道供应等条件,经技术经济比较后因地制宜选用。并应符合下列规定:

    1  室内排水管道宜采用塑料排水管,特殊建筑可采用柔性铸铁排水管;

    2  室外排水管宜采用塑料管、混凝土管或钢筋混凝土管,宜采用埋地方式敷设;

    3  含有腐蚀性物质、油质或其他有害物质的生产污水和温度高于40℃的生产废水,应采用耐腐蚀与耐热排水管材,并应经处理达规定后,再排入生产废水和雨水排水系统;

    4  室内排水沟与室外排水管道连接处应设水封装置,水封高度不应小于50mm。

条文说明

7.6.1  工厂的排水系统应按“清污分流、分别排放”的原则进行设置。一般可分为生产、生活污水排水系统,清洁废水排水系统和雨水排水系统,可以在生产工艺中设计成分质梯级废水回用。最终排出的清洁废水宜收集,经处理后作其他杂用水使用,以节约用水。

7.6.3  室外埋地管应根据当地的建材供应情况选用。由于塑料管重量轻、运输方便、不渗漏、施工简便,越来越受到欢迎,在有条件的地方优先采用。埋地塑料管种类有实壁管、加筋管、双壁波纹管、缠绕管等,其环刚度应符合行业标准中埋地管的要求。

    1  一般多层工业与民用建筑室内排水管均应使用塑料管,但一些特殊建筑如浴室等,排水管可用柔性铸铁排水管。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475