毛纺织工厂设计规范 GB51052-2014
9.8 管道敷设
9.8.1 厂区热力管道应根据热负荷分布确定,并应结合空压管、燃气管、给水排水管等设置管架、管沟。
9.8.2 车间内蒸汽管道的布置应便于安装、操作和检修,管道宜沿墙和柱敷设,应满足装设仪表的要求,不应妨碍门、窗的启闭与室内采光。
9.8.3 架空管道在不妨碍交通的地段可采用低支架敷设,通过人行通道地段宜采用中支架敷设,在车辆通行地段应采用高支架敷设。
9.8.4 热力管道可与重油管、压力不大于1.6MPa(表压)的压缩空气管、给水管敷设在同一地沟内。
9.8.5 热力管道热膨胀的补偿应利用管道的自然补偿,不满足要求时,应设置补偿器。
9.8.6 管道设计应采取防止表面结露的措施。