9.6.1 压缩空气站的设计容量应依据工艺提供的设备用气压力、用气量、用气品质要求,计入同时使用系数、管道系统漏损系数后计算确定。
9.6.2 压缩空气站的设计应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关规定。