8.3 供配电

8.3.1  电源电压等级与供电回路数,应根据工厂建设规模、用电容量、供电条件和工艺要求等因素确定。

8.3.2  毛纺织工厂的供电电压宜采用10kV,低压配电电压应采用220V/380V。

8.3.3  车间变电所应符合下列规定:

    1  车间变电所应根据建设规模和负荷分布设置一个或数个车间变电所;

    2  车间变电所宜设置在车间附房,并宜靠近负荷中心;

    3  相邻两个车间变电所之间宜设置低压联络。

8.3.4  变压器的选择和布置应符合下列规定:

    1  变压器台数应根据负荷特点和经济运行等因素确定;

    2  应选用节能环保型、低损耗、低噪音的三相变压器,变压器的接线组别宜选用D,yn11;

    3  不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器可设置在同一房间内,应具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可互相靠近布置在车间内;

    4  油浸式变压器应安装在单独的变压器室内,并应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。

8.3.5  20kV及以下变电所的设计除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。

8.3.6  低压配电系统设计除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。

条文说明

8.3.3  毛纺织工厂应按负荷分布同时兼顾投资方的管理要求设置车间变电所,相邻两个车间变电所之间宜设低压联络,用途是为防灾和检修用电。

8.3.4  D,yn11接线组别的三相配电变压器,其高压绕组为三角形,低压绕组为星形且有中性点和“11”的接线组别,可以有效地抑制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率。D,yn11接线组别变压器的原边应为三角形接线,这就为3n次谐波提供了通路,并产生反向谐波电流和磁通。D,yn11接线在绕组中感应的3n次谐波反电势,比Y,yn0接线方式高,能有效地削弱由于电网污染而形成的3n次谐波对设备的危害,提高系统的抗干扰能力,降低零序阻抗,提高单相短路电流值,对提高断路器单相短路电流动作灵敏度有较大的作用。另外D,yn11接线组别变压器的单相短路电流值可以是Y,yn0接线组别变压器单相短路电流的3倍,这也有利于调整变压器低压侧总开关动作电流值。另外变压器的选用宜采用10型及以上的三相干式变压器,以及11型及以上的三相油浸式变压器。