毛纺织工厂设计规范 GB51052-2014
4.4 综合管线
4.4.1 管线敷设方式应根据工艺要求、管线内介质性质、地形地质、生产安全、交通运输、施工检修等因素,经技术经济比较后择优确定。
4.4.2 管线综合布置应与工厂总平面布置、竖向设计和绿化布置统一进行。各管线之间、管线与建(构)筑物之间在平面及竖向上应相互协调、紧凑合理。
4.4.3 管线综合布置应便捷,并应减少交叉。干管应布置在负荷较多的一侧或将管线分类布置在道路两侧。
4.4.4 地下管线管沟不得布置在建(构)筑物的基础压力影响范围内。
4.4.5 管线综合布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。