光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

8.9 电缆选择与敷设

8.9.1  光伏发电站电缆的选择与敷设,应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定,电缆截面应进行技术经济比较后选择确定。
8.9.1A 光伏发电系统中电缆的截面应根据长度进行选择,光伏系统交流电压降落不宜大于3%;光伏系统直流电压降落不宜大于2%,且应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044的规定。
8.9.1B 光伏组件与组串汇流箱、光伏组件与组串式逆变器之间的电缆宜采用单芯电缆,且应符合现行行业标准《光伏发电系统用电缆》NB/T42073的规定。

8.9.2  集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类及以上阻燃电缆;建筑光伏发电系统电缆应采用C类及以上阻燃电缆,电力电缆宜选择铜导体。

8.9.3  光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施。

8.9.4  电缆敷设可采用直埋、电缆沟、电缆桥架、电缆线槽等方式。电力电缆和控制电缆、光缆、屏蔽双绞线等线缆宜分开排列,当采用直埋敷设时,应选用铠装电缆或采取穿管保护。

8.9.5  电缆沟不得作为排水通路。

8.9.6  远距离传输时,网络电缆宜采用光纤电缆。
8.9.7  集电线路采用架空设计时应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061的规定;站区内杆塔定位时,应减少杆塔对光伏组件的遮挡影响。
8.9.8  与农业、牧业相结合的光伏发电站、水上光伏发电站的电缆敷设应符合下列要求:
    1  汇流箱和逆变设备之间的电缆采用电缆桥架或电缆线槽敷设时,电缆桥架、电缆线槽的设置应便于通行、种植和养殖作业。
    2  电缆采用直埋敷设时,耕作区直埋电缆深度不宜小于1000mm。
    3  采用固定式方阵基础的水上光伏发电站,位于水面区域的电缆宜采用电缆桥架或电缆线槽敷设,电缆桥架、电缆线槽的设置不应影响水域内交通运输。
    4  漂浮式水上光伏发电站光伏方阵与陆上连接段的电缆宜固定在浮体上呈蛇形敷设,且应满足伸缩要求。位于水面区域的电缆应具有防水、抗紫外光能力。
8.9.9  光伏发电站中电气设备电缆出线孔与地面之间需要设置电缆保护管或保护槽盒。

条文说明

8.9.1A 光伏系统中交流、直流电缆路径长度确定时,需满足载流量和系统电压降落的相关要求,如电压降落不满足要求时,增大相应电缆的截面或调整设备相对位置以缩短路径长度,使压降在规定范围内。交流电压降落计算可参照《工业与民用配电设计手册》。
8.9.1B 光伏组件与组串汇流箱或组串式逆变器之间的电缆一般要采用光伏专用电缆,其耐紫外线、耐臭氧、耐气候性、温度特性、阻燃特性等要符合现行行业标准《光伏发电系统用电缆》NB/T42073的规定。
8.9.2  因光伏电站占地面积大,电缆敷设时会比较分散。在西北干旱地区常采用直埋方式敷设,采用此方式敷设有利于降低工程投资并有利于防止电缆火灾,因此对此部分电缆不做阻燃要求,但应采用铠装电缆。
    建筑光伏发电系统的电缆应具有良好的阻燃性能,电缆的导体材料一般选择导电性能较好的铜导体,在同等载流量条件下,铜导体电缆的线径较小,所以占用空间较小。
8.9.4  电力电缆和控制电缆、光缆、屏蔽双绞线等线缆分开排列是为了防止电力电缆对信号电缆干扰;电缆直埋敷设时要采取铠装保护。组件与组串汇流箱或组串式逆变器之间的连接电缆需要埋地敷设时,采用穿管保护时,可不用铠装保护,但穿管时正负极电缆应分穿在不同保管内。

8.9.6  传输数据的金属线缆超过一定距离时导致信号衰减,远距离网络电缆传输时,一般采用光纤电缆。
8.9.7  
对于光伏组件区域的地块比较分散的项目,当采用10kV或35kV架空集电线路时,位于光伏方阵区域的杆塔会对光伏组件形成遮挡,定位时需要计算其阴影范围,杆塔定位与光伏方阵布置要互相配合,减少对组件遮挡影响。
8.9.8  与农业、牧业、水面相结合的光伏发电站,电缆敷设除要考虑运行安全外,还要考虑满足方阵区域内通道、生产活动的作业空间要求。
8.9.9  光伏发电站中电气设备电缆出线孔与地面之间电缆裸露在外部的部分需要设置电缆保护措施,以防外力破坏或断线引起周围设备带电,同时增加电缆抗腐蚀能力。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475