光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

8.3 站用电系统

8.3.1  光伏发电站站用电系统的电压宜采用380V。

8.3.2  380V站用电系统,应采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。

8.3.3  站用电工作电源引接方式宜符合下列要求:

    1  当光伏发电站有发电母线时,宜从发电母线引接供给自用负荷。

    2  当技术经济合理时,可由外部电网引接电源供给发电站自用负荷。

    3  就地逆变升压室站设备用电宜由就近的就地升压变压器低压侧引接。
    4  光伏跟踪支架电机的工作电源采用交流电时,宜由就近的就地升压变压器低压侧引接。

8.3.4  大、中型光伏发电站站用电系统应设置备用电源,其引接方式宜符合下列要求:
    1  当光伏发电站只有一段发电母线时,宜由外部电网引接电源。当外部电网距离较远时,经技术经济比较合理时,可设置柴油发电机作为备用电源。

    2  当发电母线为单母线分段接线时,可由外部电网引接电源,也可由其中的另一段母线上引接电源。

    3  (此款删除)

    4  工作电源与备用电源间宜设置备用电源自动投入装置。
    5  光伏跟踪支架电动执行机构宜配置备用电源。

8.3.5  站用电变压器容量选择应符合下列要求:

    1  站用电工作变压器容量不宜小于计算负荷的1.1倍。

    2  站用电备用变压器的容量与工作变压器容量相同。

8.3.6  (此条删除)

条文说明

8.3.1  光伏发电站一般无高压站用电设备,所以站用电的电压宜采用380V。

8.3.3  当所选用的逆变器不带隔离变压器、安装容量大于1MW及以上时,各发电单元站用电可从就地升压变压器低压侧引接,并配置自用变压器。集控室和配电室等要求按第1款和第2款中方式配置站用电。大型逆变器一般要求独立的外供控制电源,以增加其运行的可靠性。当选用的逆变器带隔离变压器时,通常隔离变压器输出为0.4kV,站用电可直接引接,不需配置自用变压器。
    不同光伏跟踪支架设备厂商对电动执行机构的电源取用有所不同,有用直流电的,也有用交流电的;对采用交流电源的,推荐与本发电单元共用站用电源,引接要求按本条第4款执行。
8.3.4  本次修改调整了发电单元备用电源的配置要求,并增加了光伏跟踪支架电动执行机构备用电源的配置要求。当外部电网距离较远时,外部电网电源引接困难或费用较高时,经技术经济比较合理时,可设置柴油发电机作为备用电源。光伏跟踪支架电动执行机构设置备用电源的目的是为了防止支架在失电和高风速情况下不能返回安全位置的风险,备用电源一般可采用UPS、移动充电车、相邻发电单元就地升压变电器低压侧引接等方式。当光伏跟踪支架机械和结构强度足够高,能抵御当地高风速风荷载时,光伏跟踪支架电动执行机构可以不配置备用电源。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475