光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

6.5 储能系统

6.5.1  离网光伏发电站应配置储能装置,并满足向负载提供持续、稳定电力的要求。并网光伏发电站可根据功能需求和技术经济的合理性来配置储能系统。

6.5.2  离网光伏发电站的储能系统容量配置应根据当地太阳能资源、气象条件、光伏方阵安装容量、负载用电负荷、连续阴雨天的供电保证、电池充放电效率、电池使用环境温度以及电池设计寿命期容量衰减等因素后确定。

6.5.3  用于光伏发电站的储能电池宜选用电化学储能电池作为储能载体,电化学储能电池宜根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、充放电效率、自放电率、深放电能力等技术条件,经技术经济比较后确定。电化学储能电池应符合现行国家标准《电力储能用锂离子电池》GB/T36276和《电力储能用铅炭电池》GB/T36280的规定。
6.5.3A  离网光伏发电系统与储能装置之间宜采用直流耦合接线方式;并网光伏发电系统与储能装置之间连接方式宜选用交流耦合接线方式,也可选用直流耦合接线方式。
6.5.3B  并网光伏发电系统与储能装置之间采用交流耦合时,储能系统的配置和设备选择应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB51048、《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T36558和《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T34120的规定。
6.5.3C  离网光伏发电系统的储能电池和逆变器的选型配置应满足用电负载中最大用电设备的启动工况。

6.5.4  光伏发电站储能系统应配置电池管理系统,电池管理系统与光伏发电站的监控系统应实现通信连接和信号交换。并网光伏发电系统储能装置的电池管理系统和通信配置应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T36558和《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T34131的规定。

6.5.5  (此条删除)

6.5.6  (此条删除)

6.5.7  (此条删除)

6.5.8  (此条删除)

6.5.9  (此条删除)
6.5.10  光伏发电系统储能装置的能量管理系统应接入光伏发电站的监控系统中。

条文说明

6.5.1  离网光伏发电站配置储能装置的目的是为了满足向负载提供持续、稳定电力的需求;并网光伏发电站配置储能装置的目的是为了改善光伏发电系统输出特性,包括平滑输出功率曲线、跟踪计划出力曲线、电力调峰、系统调频等。由于配置储能设备会增加投资,故配置前要考虑技术经济的合理性。

6.5.2  离网光伏发电站配置储能系统的目的主要是在无太阳光照时满足负载用电需求,以及在有太阳光照时平衡光伏发电系统输出功率与用电负荷之间不匹配。由于储能系统单位造价较高,连续阴雨天的电能需求要综合考虑供电保证率和其他备用电源(如柴油发电机等)的配置情况后确定。如果储能电池使用环境温度与设备标准使用温度相差较大时,需要考虑电池容量的温度折减。

6.5.3  由于电化学储能系统结构简单,运维方便,经济可靠,光伏发电站选用电化学储能电池作为储能载体有较好技术经济性。国内电化学储能电池常用的有锂离子电池、铅酸电池、液流电池等,不同类型的储能电池的技术经济性能差异较大,选用时需要进行比选。
6.5.3B 并网光伏发电系统采用交流耦合的储能系统由电池、变流器、电池管理系统等组成,储能系统配置、技术性能和安全性要求要符合现行国家相关标准要求。
6.5.3C 当离网光伏发电系统单个供电负载用电功率较大时,启动瞬间电压和电流会有冲击性波动,储能电池和逆变器性能参数和保护配置要满足该启动工况。