光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  光伏发电站设计应对站址所在地的区域太阳能资源基本状况进行分析,并对相关的地理条件和气候特征进行适应性分析。

5.1.2  太阳能资源分析时,应选择距离站址最近,且有太阳辐射长期观测记录的地面观测站作为参考气象站。当地面观测站与站址之间空间代表性不满足要求时,还应选择站址附近具备日照时数观测记录的观测站作为参考气象站。

5.1.3  大型光伏发电站建设前期宜先在站址所在地设立太阳辐射现场观测站。当利用现场观测数据进行太阳能资源分析时,现场观测数据应连续、完整,记录数据至少应为小时值,且不应少于一个完整年。

5.1.4  光伏发电站太阳能资源分析应符合现行国家标准《太阳能资源评估方法》GB/T37526的规定。

条文说明

5.1.1  光伏发电站设计首先需要分析站址所在地区的太阳能资源概况,并对该地区太阳能资源的丰富程度进行初步评价,同时分析相关的地理条件和气候特征,为站址选择和技术方案初步确定提供参考依据。

5.1.2  当参考气象站能符合本标准第5.2.2条规定的空间代表性要求时,可收集该参考气象站的长序列太阳辐射实测数据用作太阳能资源分析,这种用作太阳能资源分析的数据常被称为辐射观测参考气象站长序列实测数据。若光伏发电站址附近没有符合空间代表性的地面辐射观测气象站,可按照现行国家标准《太阳能资源评估方法》GB/T37526给出的方法,先计算辐射观测参考气象站的太阳辐射实测数据的经验系数,再将附近满足空间代表性要求,且具备长序列日照时数观测的气象站作为参考站,来计算场址的逐月水平面总辐照量,这种用作太阳能资源分析的数据常被称为参考气象站长序列计算数据。
5.1.3 目前在我国有太阳辐射长期观测记录的气象站只有近百个,实际覆盖面积较小,尤其是在我国西北地区,大多数情况下辐射观测参考气象站距光伏发电站较远,不能精确反映站址所在地实际的太阳能资源状况。对于中小型光伏发电站,由于其规模小,各种影响相对较小,可以利用参考气象站的长序列计算数据、格点化长序列计算数据进行太阳能资源分析。但大型光伏发电站,由于规模较大,太阳能资源分析结果无论是对项目本身的投资收益还是对电力系统的影响都比较大,因此,在大型光伏发电项目建设前期推荐先在站址所在地设立太阳辐射现场观测站,再利用现场观测数据和参考气象站的同期和长序列观测数据来修正得到站址区域较为精确的代表年太阳能资源数据。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475