光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
1 总则
1.0.1 为充分利用太阳能资源,优化国家能源结构,建立安全的能源供应体系,规范光伏发电站设计,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于新建、扩建或改建的并网光伏发电站和100kWp及以上的离网光伏发电站。
1.0.3 大型、中型并网光伏发电站建设前应进行接入电网技术方案的可行性研究。
1.0.4 光伏发电站设计除符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
1.0.2 本标准适用于各种类型的并网光伏发电站,包括地面(含滩涂)光伏发电站、水上光伏发电站、建筑光伏发电站以及与农业、牧业等相结合的光伏发电站,同样也包括用户侧并网光伏发电站;独立光伏发电站则适用于100kW及以上的独立光伏发电站,100kW以下的独立光伏发电站不在本标准适用范围之内。
由于直流电网的技术特点,近年来直流配电网受到了国内外的广泛关注。直流配电网有利于分布式光伏系统和储能装置的接入,但由于我国对直流配电网的研究尚处于试验探索和工程试点阶段,相关标准和技术尚未成熟,一些关键技术有待突破,存在大量需要深入研究的问题。因此对于并入直流电网的光伏发电系统,本标准尚不能完全适用,但光伏方阵部分的设计是可以参照本标准执行的。
1.0.3 并网光伏发电站对电网的安全稳定运行影响较大,建设前应进行接入电网技术方案的可行性研究论证,该技术方案还需获得当地电网管理部门的认可。
目录
上节
下节
条文说明