输气管道工程设计规范 GB50251-2015
4.8 管道标识
4.8.1 管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩、交叉桩和警示牌等永久性标识。
4.8.2 管径相同且并行净距小于6m的埋地管道,以及管径相同共用隧道、涵洞或共用管桥跨越的管道,应有可明显区分识别的标识。
4.8.3 通过人口密集区、易受第三方损坏地段的埋地管道应加密设置标识桩和警示牌,并应在管顶上方连续埋设警示带。
4.8.4 平面改变方向一次转角大于5°时,应设置转角桩。平面上弹性敷设的管道,应在弹性敷设段设置加密标识桩。
4.8.5 地面敷设的管段应设警示牌并采取保护措施。
条文说明
4.8.1 管道标识可按中华人民共和国石油天然气行业标准《管道干线标记设置技术规范》SY/T 6064执行。
4.8.2 管径相同且近距离的并行管道,无论是埋地还是地面,仅从外观上是难以区分的,为便于运行管理及维修快速识别,特制定本条规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.7 线路水工保护
- 下一节:5 管道和管道附件的结构设计