建筑地基基础工程施工规范 GB51004-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.3 钢筋混凝土扩展基础

5.3.1  柱下钢筋混凝土独立基础施工应符合下列规定:

    1  混凝土宜按台阶分层连续浇筑完成,对于阶梯形基础,每一台阶作为一个浇捣层,每浇筑完一台阶宜稍停0.5h~1.0h,待其初步获得沉实后,再浇筑上层,基础上有插筋埋件时,应固定其位置;

    2  杯形基础的支模宜采用封底式杯口模板,施工时应将杯口模板压紧,在杯底应预留观测孔或振捣孔,混凝土浇筑应对称均匀下料,杯底混凝土振捣应密实;

    3  锥形基础模板应随混凝土浇捣分段支设并固定牢靠,基础边角处的混凝土应捣实密实。

5.3.2  钢筋混凝土条形基础施工应符合下列规定:

    1  绑扎钢筋时,底部钢筋应绑扎牢固,采用HPB300钢筋时,端部弯钩应朝上,柱的锚固钢筋下端应用90°弯钩与基础钢筋绑扎牢固,按轴线位置校核后上端应固定牢靠;

    2  混凝土宜分段分层连续浇筑,每层厚度宜为300mm~500mm,各段各层间应互相衔接,混凝土浇捣应密实。

5.3.3  基础混凝土浇筑完后,外露表面应在12h内覆盖并保湿养护。

条文说明

5.3.1  柱下钢筋混凝土独立基础施工时:

    2  杯形基础一般在杯底均留有500mm厚的细石混凝土找平层,在浇筑基础混凝土时,要仔细控制标高。如用无底式杯口模板施工,应先将杯底混凝土振实,然后浇筑杯口四周混凝土,此时宜用低流动性混凝土,避免混凝土从杯底挤出,造成蜂窝麻面。基础浇筑完毕后,将杯口底冒出的少量混凝土掏出,使其与杯口模下口齐平。

    高杯口基础施工时,由于最上一个台阶较高,可采用安装杯口模板的方法施工,即当混凝土浇捣接近杯口底时,再安装固定杯口模板,继续浇筑杯口四侧混凝土,但应确保标高准确。对高杯口基础的高台阶部分应按整体分层浇筑,不留施工缝。

    3  对于锥形基础,严禁斜面部分不支模,应用铁锹拍实。

5.3.2  条形基础应根据高度分段分层连续浇筑,一般不留施工缝。

5.3.3  混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施。侧面模板应在混凝土达到相应强度后拆除,拆除时不得采用大锤砸或撬棍乱撬,以免造成混凝土棱角破坏。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475