民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
B.2 常用保温材料导热系数的修正系数
B.2 常用保温材料导热系数的修正系数应按表B.2选用。
表B.2 常用保温材料导热系数的修正系数a值
条文说明
为了定量化地确定实际使用中材料导热系数的变化,首先需要确定主要影响因素;其次,是将每个因素对导热系数的影响定量化;然后,按照材料具体的使用工况,选择不同影响因素并按照出现的概率进行组合;最终计算得出某种材料在某种特定工况下的导热系数修正系数值。
对常用保温材料而言,在使用中能够对其导热系数产生影响的因素主要有:温度、湿度、各种应力作用下的应变(如变形、开裂),以及材料导热系数随时间的变化等。表B.2中所列示的修正系数即考虑了上述4种因素对合格产品导热系数的影响。
表B.2中,聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨酯、酚醛、岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃的修正系数是按照上述方法,通过一系列实验数据综合确定的。其中,材料导热系数随时间的变化参考了国外相关标准和资料。表B.2中列举的材料多为当前工程中常用的保温材料,选择时还尽量顾及材料的不同类别,以便参考。对于表B.2中没有的材料,当其在前述4种因素的作用下导热系数变化的差异较大时,尚应通过试验的方法确定。
与原规范中的修正系数值相比,本规范没有考虑施工、建筑构造等因素的影响。这些因素与具体工程密切相关,且其并未改变材料的导热系数,而是在影响围护结构的传热系数,故本附录没有将其纳入考虑的范围。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:B.1 建筑材料热物理性能计算参数
- 下一节:B.3 封闭空气间层热阻