7.2 表面结露验算

7.2.1  冬季室外计算温度te低于0.9℃时,应对围护结构进行内表面结露验算。

7.2.2  围护结构平壁部分的内表面温度应按本规范第3.4.16条计算。热桥部分的内表面温度应采用符合本规范附录第C.2.4条规定的软件计算,或通过其他符合本规范附录第C.2.5条规定的二维或三维稳态传热软件计算得到。

7.2.3  当围护结构内表面温度低于空气露点温度时,应采取保温措施,并应重新复核围护结构内表面温度。

7.2.4  进行民用建筑的外围护结构热工设计时,热桥处理可遵循下列原则:

    1  提高热桥部位的热阻;

    2  确保热桥和平壁的保温材料连续;

    3  切断热流通路;

    4  减少热桥中低热阻部分的面积;

    5  降低热桥部位内外表面层材料的导温系数。

条文说明

7.2.1  在围护结构自身热阻的作用下,当室内计算条件一定时,只有当室外空气温度低于某一特定的值时,围护结构内表面温度才有可能低于室内空气露点温度,存在表面结露的风险。因此,可以确定出无需进行内表面结露验算的范围,以简化结露验算设计。在建筑围护结构常用材料中,由于钢筋混凝土的导热系数较大,条文中规定需要进行表面结露验算的室外计算温度临界值是按照160mm厚钢筋混凝土为例计算确定的。