民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.5 地下室

5.5.1  距地面小于0.5m的地下室外墙保温设计要求同外墙;距地面超过0.5m、与土体接触的地下室外墙内表面温度与室内空气温度的温差△tb应符合表5.5.1的规定。

表5.5.1  地下室外墙的内表面温度与室内空气温度温差的限值

    注:△tb=ti—θi·b

5.5.2  地下室外墙内表面温度可按下式计算:

    式中:θi·b——地下室外墙内表面温度(℃);

              Rb——地下室外墙热阻(m2·K/W);

              θe——地下室外墙与土体接触面的温度(℃),应取本规范附录A表A.0.1中的最冷月平均温度。

5.5.3  不同地区,符合本规范第5.5.1条要求的地下室外墙热阻最小值Rmin·b可按下式计算或按本规范附录D表D.2的规定选用。

    式中:Rmin·b——满足△tb要求的地下室外墙热阻最小值。

5.5.4  地下室外墙热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。