民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.2 墙、屋面

5.2.1  楼、屋面的内表面温度与室内空气温度的温差△tr应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1  楼、屋面的内表面温度与室内空气温度温差的限值

    注:△tr=ti—θi·r

5.2.2  未考虑密度和温度修正的楼、屋面内表面温度可按下式计算:

    式中:θi·r——楼、屋面内表面温度(℃);

            R0·r——楼、屋面传热阻(m2·K/W)。

5.2.3  不同地区,符合本规范第5.2.1条要求的楼、屋面热阻最小值Rmin·r应按下式计算或按本规范附录D表D.1的规定选用。

    其中:Rmin·r——满足△tr要求的楼、屋面热阻最小值(m2·K/W)。

5.2.4  不同材料和建筑不同部位的楼、屋面热阻最小值应按下式进行修正计算:

    其中:Rr——修正后的楼、屋面热阻最小值(m2·K/W);

            ε1——热阻最小值的密度修正系数,可按本规范表5.1.4-1选用;

            ε2——热阻最小值的温差修正系数,可按本规范表5.1.4-2选用。

5.2.5  屋面保温设计应符合下列规定:

    1  屋面保温材料应选择密度小、导热系数小的材料;

    2  屋面保温材料应严格控制吸水率。