民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
3.3 室内计算参数
3.3.1 冬季室内热工计算参数应按下列规定取值:
1 温度:采暖房间应取18℃,非采暖房间应取12℃;
2 相对湿度:一般房间应取30%~60%。
3.3.2 夏季室内热工计算参数应按下列规定取值:
1 非空调房间:空气温度平均值应取室外空气温度平均值+1.5K、温度波幅应取室外空气温度波幅—1.5K,并将其逐时化;
2 空调房间:空气温度应取26℃;
3 相对湿度应取60%。
条文说明
3.3.1 本条规定了热工设计计算时冬季室内计算参数的取值。
本条中给出的参数值用于进行热工计算以评价建筑物围护结构的热工性能是否符合规范要求。该参数既不是建筑运行时的实际状况,也不是建筑室内热环境的控制目标。
相对湿度给出了一个区间,主要是考虑到不同地区冬季室外空气相对湿度存在较大差别,采暖建筑室内相对湿度人工调节的情况较少,室内空气相对湿度主要受室外空气相对湿度的影响。因此,在进行热工设计时,允许设计人员根据建筑所在地的实际情况选择不同的室内相对湿度计算值。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.2 室外计算参数
- 下一节:3.4 基本计算方法