民用建筑热工设计规范 GB50176-2016
返 回
变小
变大
底 色

3.1 室外气象参数

3.1.1  最冷、最热月平均温度的确定应符合下列规定:

    1  最冷月平均温度tmin·m应为累年一月平均温度的平均值;

    2  最热月平均温度tmax·m应为累年七月平均温度的平均值。

3.1.2  采暖、空调度日数的确定应符合下列规定:

    1  采暖度日数HDD18应为历年采暖度日数的平均值;

    2  空调度日数CDD26应为历年空调度日数的平均值。

3.1.3  全国主要城市室外气象参数应按本规范附录A的规定选用。

条文说明

3.1.1  “累年”即多年,特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份的累积。“最冷(热)月平均温度”指:以往连续多年(通常为10年以上)的一(七)月平均温度的平均值。

    本次规范修编,所采用的室外气象参数为1995年~2004年的数据。

    影响室外空气温度的气候因素很多,从多年的统计资料看,每年的最冷(热)月并不一定总是一(七)月份。但例外情况很少,且温度的差值不大。如:本规范统计计算的450个台站10年的数据中,仅有5个台站最冷月不是一月,且最冷月的月平均温度与一月平均温度差值的平均值仅有0.16℃;有46个台站最热月不是七月,且最热月的月平均温度与七月平均温度差值的平均值仅有0.44℃。同时,本规范上一版第3.1.1条条文说明中也明确指出:“最冷月(即一月)”、“最热月(即七月)”,并将该参数作为热工设计分区的主要指标。因此,从规范衔接的角度考虑,本次修编仍然沿用了旧版“最冷(热)月平均温度”的概念。

3.1.2  “历年”即逐年,特指整编气象资料时,所采用的以往一段连续年份中的每一年。采暖(空调)度日数指:每年中,当室外日平均温度低(高)于冬季采暖(夏季空调)室内计算温度18℃(26℃)时,将日平均温度与冬季采暖(夏季空调)室内计算温度18℃(26℃)的差值累加,得到该年的年采暖(空调)度日数。然后,计算以往连续多年(通常为10年以上)中每一年的采暖(空调)度日数的平均值,即为采暖(空调)度日数。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475