安全网 GB5725-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.2 密目式安全立网测试方法

6.2.1  总则

    测试使用的密目网,如果设计长度超过6m,则测试样品的长度为6m;如果设计长度低于6m,则按实际样品测试。如果设计宽度超过1.8m,则测试样品的宽度为1.8m;如果设计宽度低于1.8m,则按实际样品测试。

6.2.2  密目网宽度

    在室内环境中,在测试样品中心部位选择连续3组相对的开眼环扣,每个环扣施加30预加张力,测量边绳最远点组成的连线之间的距离。如果没有边绳则以扣眼中心为准。测量结果准确到1mm。

    如果在施加预加张力过程中,网发生损坏,则视为测试未通过。

6.2.3  网目密度

    在室内环境中,使用截面直径为12mm的圆柱试穿任意一个孔洞,应不得穿过。

6.2.4  断裂强力(kN)×断裂伸长(mm)

6.2.4.1  试样

    分别沿长、宽方向从网体上随机截取宽(50±1)mm、长(300±5)mm的试样各3条。

6.2.4.2  测试步骤

    将试样夹持在精度1级的拉力试验机钳口上,钳口宽度30mm,钳口距离200mm,拉伸速度(200±10)mm/min,读取测力计的最大值及对应伸长值。

6.2.4.3  测试结果

    分别计算每条试样的断裂强力(kN)×断裂伸长(mm)值,按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。断裂强力数值保留3位有效数字,断裂伸长数值保留至整数位。

6.2.5  接缝部位抗拉强力

6.2.5.1  试样

    从网体接缝处随机截取宽(50±1)mm、长(300±5)mm的试样各3条,保证接缝位于试样中央。

6.2.5.2  测试步骤

    将试样夹持在精度1级的拉力试验机钳口上,钳口宽度30mm,钳口距离200mm,拉伸速度(200±10)mm/min,直至试样完全撕裂,观察试样撕裂位置。

6.2.5.3  测试结果

    如试样撕裂发生在接缝两边10mm范围内,则判定测试未通过。

6.2.6  梯形法撕裂强力

6.2.6.1  试样

    分别沿长、宽方向从网体上随机截取宽75mm、长150mm的试样各3片。在试样长边中部剪10mm开口。

6.2.6.2  测试步骤

    将试样按图1夹持在精度1级的拉力试验机钳口上,钳口宽度80mm,钳口距离10mm,拉伸速度(200±10)mm/min,直至完全撕裂,读取测力计的最大值。

6.2.6.3  测试结果

    按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。测试结果单位为N,保留至整数位。

6.2.7  开眼环扣强力

6.2.7.1  试样

    按长、宽方向从网边截取3个试样,规格为沿网边方向网体长(450±5)mm、保留边绳甩头200mm以上、中央有一个开眼环扣,网体方向长300mm以上。

6.2.7.2  测试步骤

    将网边通过开眼环扣及两侧边绳固定在精度1级的材料试验机一端钳口上,网体夹持在材料试验机另—端钳口上,夹持点距离300mm,夹持宽度300mm,以(200±20)mm/min速度拉伸,读取测力计读数。

6.2.7.3  测试结果

    按长、宽方向分别计算平均值作为测试数据。测试结果单位为N,保留至整数位。

6.2.8  系绳断裂强力

6.2.8.1  试样

    试样按GB/T 8834规定的方法制备,数量为3根。

6.2.8.2  测试步骤

    按GB/T 8834规定的方法进行测试。

6.2.8.3  测试结果

    计算平均值作为测试数据。测试结果单位为N,保留至整数位。

6.2.9  耐贯穿性能

6.2.9.1  试样

    按长、宽方向沿网边截取(1×1)m试样各一块,试样应有一边为完整网边。

6.2.9.2  测试步骤

    将试样在自然状态下,夹持在(1×1)m的框架内,斜放30°,网边安装在上方。距网中心高度1m释放测试棒。测试棒直径50mm、质量(5±0.2)kg、端面为测试棒的最小截面且边角锋利,圆角小于R1。

6.2.9.3  测试结果

    目测,如果测试棒穿过网体或出现测试棒可以穿过的撕裂空洞,则视为测试未通过。

6.2.10  耐冲击性能

6.2.10.1  测试样品

    测试样品为可以销售、使用或在用的完整密目网。

6.2.10.2  测试步骤

    按附录A中规定的方法进行测试,试验高度如下:

    ——A级:1.8m;

    ——B级:1.2m。

6.2.10.3  测试结果

    以截面(200×50)mm的立方体不能穿过撕裂空洞视为测试通过。测试结果以测试重物吊起之前为准,立方体穿过撕裂空洞时不应施加明显的外力。

6.2.11  耐腐蚀性能

6.2.11.1  试样

    沿网边截取带连续3个开眼环扣的网片,宽度30mm。

6.2.11.2  测试步骤

    所有金属零件按GB/T 10125中规定的中性盐雾(NSS)测试方法进行,测试周期为2d。

6.2.12  阻燃性能

    按GB/T 5455中规定的测试方法进行。

6.2.13  耐老化性能

    实际使用时间超过1年的密目网可以不做此项。

6.2.13.1  试样

    分别按6.2.4.1、6.2.6.1和6.2.9.1裁取试样。

6.2.13.2  老化处理

    有机材料采用紫外线照射(A法)和氙灯照射(B法)两种方法。仲裁以A法为准。

    含金属丝(纤维)网体应额外采用盐雾法(C法)预处理。

6.2.13.2.1  紫外线照射(A法)

    应保证试样中心面向灯泡距离为(400±20)mm;正常工作时箱内温度不超过60℃,灯泡为标称450W的紫外高压氙气灯,推荐的型号为XBO-450W/4或CSX-450W/4。连续照射260h,放置1h后测试。

6.2.13.2.2  氙灯照射(B法)

    氙灯波长在(280~800)m范围内的辐射能可测量;黑板温度(70±3)℃;相对湿度(50±5)%;喷水或喷雾周期每隔102min喷水18min。试样中心累计接受波长(280~800)nm范围内的辐射能量为0.8GJ/m2,放置1h后测试。

6.2.13.2.3  盐雾法(C法)

    按GB/T 10125中规定的中性盐雾(NSS)测试方法进行,测试周期为7d。

6.2.13.3  测试结果

    经老化处理后的试样分别按6.2.4、6.2.6和6.2.9中规定的方法测试断裂强力×断裂伸长、梯形法撕裂强力和耐贯穿性能,结果应符合5.2.2.10的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475