8.1 职业安全

8.1.1  人造板饰面工程职业安全设施应与主体工程同时设计,并应符合建设项目可行性研究和安全评价的要求。

8.1.2  人造板饰面工程建筑结构的安全等级应为二级。

8.1.3  职业安全设计除执行本规范外,还应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801、《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083的有关规定。

8.1.4  安全设施的设置,应符合下列规定:

    1  车间内设置的地坑、管沟等地下设施应采取加盖板或其他安全防护措施。盖板顶面标高应与车间地坪标高一致。

    2  高速旋转设备的各种机械传动及零部件处应设置安全防护装置。皮带轮防护罩上部宜采用无孔的板材制作,下部宜采用不易积纤维的网格板制作。

    3  危及安全的各种机械运动设备周围应设置安全护栏。

    4  易燃、高温、高压、易触电、易挤伤等场所应设置的警示标志。高温设备应采取保温、隔热措施。

    5  高压容器设备应设置安全阀及压力表。

8.1.5  生产工艺安全设计,应符合下列规定:

    1  生产工艺设计和设备选型时,应避免工人与合成树脂、强酸、强碱等物质的直接接触。

    2  人造板饰面生产线的设备与设备之间、设备与建筑物之间的间距应满足工人操作、检修的安全要求。

    3  气力输送系统设备及管道布置应便于操作与维修,并应符合安全生产要求。

    4  各种分离装置出料口宜为负压。

8.1.6  电气安全设计应符合下列规定:

    1  人造板饰面车间应设应急照明。

    2  有粉尘逸出的设备周围宜设密闭式安全灯。

8.1.7  防雷设计应符合下列规定:

    1  人造板饰面车间应为三类防雷建筑物,防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

    2  高于建筑物的设备应设避雷针设施,并可利用其钢架作为引下线。

8.1.8  接地设计应符合下列规定:

    1  接地设计应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

    2  气力输送管道均应接地。气力输送管道采用法兰连接时,法兰之间应设跨接导线。

    3  人造板饰面生产线应采取等电位联结。

    4  人造板饰面车间宜采用共用接地装置,接地电阻不应大于1Ω。