化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.3 吸水池及过水廊道

7.3.1  循环冷却水泵站的吸水池可独立设置或与冷却塔下集水池合建。

7.3.2  吸水池的设计应满足池内水流顺畅、不产生涡流现象且便于施工及维护的要求。

7.3.3  塔下水池与吸水池间过水廊道的过水流量应满足循环冷却水泵组最大小时吸水量,过水断面流速宜为0.8m/s~1.0m/s。过水廊道(管道)不宜少于两条,且应满足吸水池均衡进水的要求。

7.3.4  过水廊道上应设截污格网、检修门槽及配套起吊设施。

条文说明

7.3.1  吸水池单建或与冷却塔下集水池合建均有生产运行的实例,因此,可根据建设场地的实际情况和布置需要确定。

7.3.2  本条是关于吸水池设计的原则规定。

    无论吸水池独立设置或与冷却塔下集水池合建,吸水池内水流状态对水泵的吸水性能影响均很大,因此,冷却塔下集水池流入吸水池的流道设置应均衡,吸水池宜设置有下沉的吸水井,满足吸水喇叭口布置的间距、淹没水深、悬空高度等要求,避免可能出现的死水区、回流区及漩涡。严重时漩涡会将空气带入水泵,导致水泵汽蚀和机组振动的发生。

    设有顶板的吸水池宜设活动盖板或安装洞,保证最大管道或管件的安装和检修需要。

    吸水池坑底应设有一定的坡度,最低点应设置积水坑,以便于清淤和管理维护。

7.3.3  过水廊道的设置数量、布置和水流状态直接影响吸水池的水力条件,因此,要求过水廊道内应具有良好的流态和均匀的出口流场,使吸水池的进水均衡。

 7.3.4  循环冷却水系统运行中,会随风夹带一些杂物进入塔下水池,脱落的淋水填料碎片以及生物黏泥等在水中形成漂浮污染物,因此,在过水廊道适当位置处应设置截污格网,避免这些杂物进入系统,堵塞换热设备,影响换热效果。

    设置截污格网的同时设置检修门槽,是为了安装备用拦截设施,防止杂物进入系统。配套起吊设施是为了方便清污、检修,降低劳动强度。

    在工程设计中对吸水池与冷却塔下集水池合建或冷却塔下集水池与吸水池间采用管道连接的方式时,均应设置截污格网及相应的方便清污、检修设施。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475