化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1  循环冷却水处理应包括下列内容:    

    1  补充水处理;

    2  阻垢缓蚀处理;

    3  微生物控制;

    4  旁流水处理;

    5  排污水处理。

6.1.2  循环冷却水处理设计方案应根据换热设备对污垢热阻值和年腐蚀率的要求,并结合下列因素,通过技术经济比较确定:

    1  循环冷却水的水质控制指标;

    2  补充水的水量、水质;

    3  系统设计及控制条件;

    4  旁流水处理方式;

    5  排污水处理方式;

    6  处理药剂对环境的影响。

6.1.3  循环冷却水处理设计应以补充水水质分析数据的平均值作为设计依据,并应以最不利的水质校核。

6.1.4  间冷开式系统循环冷却水水质指标应根据系统补充水水质及换热设备的结构型式、材质、运行工况条件、污垢热阻值、腐蚀速率,并结合水处理药剂配方等因素综合确定,并应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定,当循环冷却水系统为铜材和铜合金换热器时,循环冷却水系统水中的NH3-N指标应小于1mg/L。

 6.1.5  间冷闭式系统循环冷却水水质指标应根据系统运行特性和用水设备的要求确定,并应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。

6.1.6  直冷开式系统循环冷却水水质应根据生产工艺要求、运行工况、补充水水质条件等因素综合确定。

条文说明

6.1.1  本条明确给出了循环冷却水处理应包括的内容。

    循环冷却水处理的任务是使系统的水量、水质、微生物繁殖、金属保护膜修复等在动态运行中保持基本平衡,消除或减少结垢、腐蚀和生物粘泥等产生的危害,满足循环冷却水系统水质、污垢热阻、年腐蚀率、粘附速率和微生物等控制指标的要求,实现安全、稳定运行,同时节约水资源,减少对环境的污染。

6.1.2  本条提出了为满足换热设备对污垢热阻值和年腐蚀率的具体要求,确定水处理设计方案时,应综合比较、考虑的相关影响因素。

6.1.3  本条主要是考虑在补充水水质变化时,保证循环冷却水处理设施有足够的处理能力。

6.1.4  循环冷却水水质指标要求的制定,是与换热设备的结构型式、材质、工况条件、污垢热阻、年腐蚀率条件有关,尤其是与循环冷却水药剂处理配方的性能密切相关,现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050给出的循环冷却水水质指标均是在其所给定的有关条件下,结合当前药剂配方的性能作出的,设计中应根据补充水水质指标结合其所给定条件加以确定。随着处理技术的发展,水质的控制指标会做相应调整。

    当系统中换热器为铜材和铜合金时,NH3-N的存在会与铜材生成络合离子,而且微量的氨或铵离子都能使铜和铜合金产生应力腐蚀破裂,因此,应控制循环冷却水系统水中的氨氮小于1mg/L。

6.1.6  直冷开式系统的循环冷却水与工艺物料直接接触,由于工艺物料千差万别,因此,要依据工艺要求等实际情况进行综合考虑后确定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475