化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
返 回
变小
变大
底 色

3.2 基础资料

3.2.1  循环冷却水系统设计选取的建厂地区或邻近地区的多年气象统计资料,应符合下列规定:

    1  干、湿球温度和大气压等气象资料应以日平均湿球温度为基础数据进行统计,宜采用建厂地区近5年平均的每年最热时期3个月中最热天数不超过5d~10d日平均湿球温度作为设计湿球温度,并应以与之相对应的日平均干球温度、大气压作为设计干球温度、大气压;

    2  大气中的含尘量资料,宜采用近5年日最大含尘量的平均值作为设计基础资料;

    3  宜采用全年的风向和风频作为设计基础资料;

    4  当循环冷却水装置位于已有厂区或邻近其他建(构)筑物及可能散发湿、热气源的装置时,应注意周边环境对循环冷却水冷却设施的影响;对地形起伏变化较大地区,应注意地区小气候的影响。

3.2.2  生产工艺换热工况的资料收集应包括下列内容:

    1  换热器的结构形式和材质;

    2  被冷却的工艺介质和性质;

    3  换热器的工艺操作条件。

3.2.3  补充水水源和水质资料收集应包括下列内容:

    1  地表水、地下水及可利用的再生水水源供应条件;

    2  地表水源不宜少于近1年的逐月水质全分析资料;

    3  地下水源不宜少于近1年的逐季水质全分析资料;

    4  再生水水源不宜少于回用水处理系统近1年的逐月稳定运行的水质全分析资料。

3.2.4  建厂地区的基础资料收集应包括下列内容:

    1  建厂地区及周边地域可用于控制微生物繁殖的杀生剂种类和供应条件;

    2  建厂地区的工程地质、水文地质等资料。

条文说明

3.2.1  气象资料统计方法较多,其气象条件相关参数的选取对计算结果的影响及应用情况,有关资料已有叙述。

    1  干、湿球温度和大气压等参数:综合各工业系统的需要,同时使设计人员通过现有的设计手册取得气象资料,本规范规定以近5年平均每年最热时期3个月中最热天数不超过5d~10d的日平均湿球温度作为设计湿球温度。

    2  湿式冷却塔运行是由空气与水对流或横流接触进行的,进塔空气中的灰尘被水洗进循环冷却水中,因此,大气中的含尘量是循环冷却水系统旁流过滤处理时的重要参数,宜采用近5年日最大含尘量的平均值作为计算旁流过滤量的基础数据之一。

    3  建厂地区的风向和风频直接影响循环冷却水装置区及冷却设施布置时的位置和方向的选择。

    4  当循环冷却水装置布置受周边环境及地区小气候的影响时,进塔空气的湿球温度与气象资料会存在一定的偏差,应对湿球温度进行修正,逆流冷却塔可加0.1℃~0.3℃,横流冷却塔可增加0.3℃~0.5℃。

3.2.2  为了恰当选择循环冷却水处理工艺和缓蚀、阻垢处理药剂,必须了解生产工艺的换热器工况:

    1  常用换热器的结构形式有两大类:循环冷却水与物料直接接触,如化肥厂造气系统的洗涤塔(箱)、电除尘等;循环冷却水与物料间接接触,这种形式换热器使用最多、最广泛,其形式有列管式、板式、套管式、喷淋排管式等。按水流流程位置可分为壳程和管程。按水与物料的流向又可分为顺流和逆流。

    换热器的材质可分为:碳钢、铝合金、不锈钢、铜合金等。

    换热器的结构形式和材质的不同直接影响循环冷却水的水质、流态、流速和换热效果及缓蚀、阻垢处理。

    2  被冷却的工艺介质有不同的气相、液相和温度的差别及可能的泄漏都会影响循环冷却水的水质和换热温度。

    3  换热器的工艺操作条件:如工艺介质出、入口温度,水侧流速,冷却水出、入口温度,热流密度,年污垢热阻值,年腐蚀率等均与循环冷却水处理有密切关系。

3.2.3  补充水水质是循环冷却水处理设计的基础资料,补充水水源的水质资料应是体现水质变化周期的近1年的资料。近年来循环冷却水系统补充水水源呈现多元化的趋势,因此,本条文规定了首先应收集可供使用的各种水源的供应条件,即可供水量及保证率等条件。以及对于不同水源作为补充水时,水质资料收集的深度要求。对于再生水水源供应条件应包括再生水水源类别及其处理工艺等资料。对于与项目工程同期建设的再生水水源,再生水水质指标宜根据试验或参照类似工程回用水处理工艺的运行数据,或符合现行国家标准《城市污水再生利用  工业用水水质》GB/T 19923和《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050规定。

    满足循环冷却水系统设计的水质分析项目及水质分析数据校核,执行现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的规定。

3.2.4  水质处理的杀生剂属于危险化学品,为降低危险化学品长途运输的风险,宜就近采购或生产;建厂地区的其他相关资料还应包括循环冷却水系统涉及的外部供电条件、仪表空气、压缩空气、蒸汽、酸、碱等供应条件。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475