建筑地面设计规范 GB50037-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录B 混凝土垫层厚度

表B 混凝土垫层厚度

    注:1 当混凝土垫层上有现浇细石混凝土面层时,表列厚度应减去面层的厚度;垫层下有150mm~300mm厚的灰土加强地基时,表列厚度可减去10mm~20mm,但其厚度不得小于100mm;

        2 利用起重机设备堆叠钢板、毛坯件及其他重物时,或用于检修设备的起重机有专门检修场地时,或装配作业在专门台位上进行时,或装配后的产品与地面接触面积很大时,表中起重机的起重量不应作为选择垫层厚度的依据;

        3 选用表列厚度时尚应结合当地气候、土质、填料,使用经验以及施工和养护条件,选择与使用要求相适应且经济合理的垫层厚度。

条文说明

  建筑地面垫层的选用应根据面层类型,结合车间或工段分类、使用要求进行选择。混凝土垫层的厚度,应根据地面荷载类型、混凝土强度等级和压实填土地基变形模量可按照本规范附录C进行计算确定。若未经计算确定混凝土垫层厚度,当填土压实系数大于或等于0.94时,综合考虑确定混凝土垫层厚度,可按附录B中表B选用,表列内容是按正常使用条件下混凝土垫层厚度按地面主要荷载类型和混凝土强度等级确定的。对个别重荷载,应采取局部措施予以解决。本次修订关于混凝土垫层厚度表中的数据是在多年设计、施工、实践、总结的基础上确定的。原规范混凝土厚度表中在使用大面积堆料的仓库地面20kN/m2~30kN/m2使用荷载下混凝土强度等级为C10~C15,厚度为70mm~90mm,C20厚度60mm,标准偏低,当时是取调查资料中混凝土厚度的最小值,实际使用中均大于上述数据。故本次修订混凝土垫层厚度,表中的数据均有所增加。大面积堆料,20kN/m2~30kN/m2时,厚度增加30mm~60mm;50kN/m2时,厚度增加20mm。表中无机床基础的普通金属切削机、无轨运输车辆及起重机的起重量对应的混凝土垫层厚度一般增加20mm,且混凝土强度等级比原规范提高一档。另外厚度表中原采用压实填土地基变形模量为8MPa、20MPa、40MPa,设计选用时不直观,很难掌握,现改为填土压实系数大于或等于0.94时,容易掌握选用。

     (1)大面积密集堆料。

    事实上大面积密集堆料有其逐步形成过程,是变迁着的荷载。在均匀密集分布条件下,如同通过一层薄板直接作用在地基上,板的厚薄并无多大实际意义。所以早期对地面均布荷载作用,主张垫层按最小构造厚度即可。鉴于荷载不均匀性客观存在,促使人们研究它,但至今仍不很成熟。有单位建议适当增加板厚,这要看那里的地基条件和人们的实践经验。特别是存在软弱下卧层的地基一定要进行人工处理,并设置地基加强层,仅设混凝土垫层是不够的。当大面积密集堆放荷载超过地基土的承载能力时,不但地面会发生过大沉降,也将导致建筑物的不均匀沉降,甚至危及生产和使用安全。由此涉及人工地基加固问题应按有关规范进行加固处理。

    (2)无机床基础的普通金属切削机床。

    根据多个中小型工厂的调查,混凝土地面直接搁置的机床,其加工精度绝大多数为普通级,即无机床基础的普通金属切削机床。

    近年来,混凝土垫层兼面层的做法较多,混凝土强度等级一般为C15~C25,厚度大致在120mm~180mm,使用情况基本正常。亦有厂房地面面层加做40mm~60mm厚的细石混凝土。

    以机床所允许的振动和变形程度来确定混凝土垫层厚度,目前还没有适用的计算方法。据有关资料对C20级混凝土60mm~150mm不同厚度的机床运行特征对比试验表明,板厚120mm已能满足使用要求,此时地基变形模量相当于20N/mm2

    机床发生过大振动或变形的情况,据分析,除与机床本身质量有关外,常与填土质量有关,当设有灰土、二渣等地基加强层时,对提高地面刚度效果较显著。

    本附录所列机床类型及代表型号是指加工精度为普通级的机床,如粗加工和半精加工的普通中小型车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床等,其特性(重量和长度)是根据调查统计归纳而得。对于界限以上的机床,如加工精度要求较高、灵敏度高、振动较大、重量较重或床身刚度较差的少数机床,可按现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040的规定设计。

    (3)无轨运输车辆。

    车辆荷载主要通过轮压传递给地面,其速度和交通量远不能与公路相比,一般可按静载考虑。计算方法可按多个荷载的等效荷载进行计算。

    表列垫层厚度的确定除按静载考虑外,对原规范中分别为跃进牌2.5t载重汽车、解放牌4t载重汽车、3t叉式装卸车和黄河牌8t载重汽车的代表型号进行了调整,并根据轮距、轮迹圆当量半径和最大轮压,按原规范有关公式进行了计算和调查验证。此外,按地基土强弱对承载力的影响,适当调整了板厚级差。

    (4)起重机的起重量。

    起重机起重量的大小与地面荷载大小无直接关系,但在客观上存在着某种联系。例如大吨位起重机厂房,其上部结构等级较高,地面设计也希望有相当的垫层厚度和略高的标准。尽管设备均有独立基础,或产品加工件与地面接触面积很大而不足以此为控制垫厚度的依据。为此查表选用时应根据厂房实际使用情况而确定。

    (5)原规范关于压实填土地基变形模量对垫层厚度的影响关系,鉴于地基强度对地面板承载能力的影响不十分敏感,因此在选用时也就比较粗略。故本次修订中采用地基填土压实系数大于或等于0.94时的混凝土垫层厚度选用表,比较方便。如需计算,可根据本规范附录C计算混凝土垫层厚度。

    (6)地面垫层类型应根据面层种类不同进行选择。垫层的最小厚度,工业厂房的不宜小于100mm(原为60mm),民用建筑的不宜小于80mm。混凝土垫层强度等级不应低于C15,当垫层兼面层时,混凝土强度等级不应低于C20。这是考虑到随捣随抹平面层,以避免在C15混凝土垫层上加做细石混凝土面层,从而使经济上比较合理。