屋面工程技术规范 GB50345-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.9 金属板屋面施工

5.9.1  金属板屋面施工应在主体结构和支承结构验收合格后进行。

5.9.2  金属板屋面施工前应根据施工图纸进行深化排板图设计。金属板铺设时,应根据金属板板型技术要求和深化设计排板图进行。

5.9.3  金属板屋面施工测量应与主体结构测量相配合,其误差应及时调整,不得积累;施工过程中应定期对金属板的安装定位基准点进行校核。

5.9.4  金属板屋面的构件及配件应有产品合格证和性能检测报告,其材料的品种、规格、性能等应符合设计要求和产品标准的规定。

5.9.5  金属板的长度应根据屋面排水坡度、板型连接构造、环境温差及吊装运输条件等综合确定。

5.9.6  金属板的横向搭接方向宜顺主导风向;当在多维曲面上雨水可能翻越金属板板肋横流时,金属板的纵向搭接应顺流水方向。

5.9.7  金属板铺设过程中应对金属板采取临时固定措施,当天就位的金属板材应及时连接固定。

5.9.8  金属板安装应平整、顺滑,板面不应有施工残留物;檐口线、屋脊线应顺直,不得有起伏不平现象。

5.9.9  金属板屋面施工完毕,应进行雨后观察、整体或局部淋水试验,檐沟、天沟应进行蓄水试验,并应填写淋水和蓄水试验记录。

5.9.10  金属板屋面完工后,应避免屋面受物体冲击,并不宜对金属面板进行焊接、开孔等作业,严禁任意上人或堆放物件。

5.9.11  金属板应边缘整齐、表面光滑,色泽均匀、外形规则,不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。

5.9.12  金属板的吊运、保管应符合下列规定:

      1  金属板应用专用吊具安装,吊装和运输过程中不得损伤金属板材;

      2  金属板堆放地点宜选择在安装现场附近,堆放场地应平整坚实且便于排除地面水。

5.9.13  进场的彩色涂层钢板及钢带应检验屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度等项目。

5.9.14  金属面绝热夹芯板的贮运、保管应符合下列规定:

      1  夹芯板应采取防雨、防潮、防火措施;

      2  夹芯板之间应用衬垫隔离,并应分类堆放,应避免受压或机械损伤。

5.9.15  进场的金属面绝热夹芯板应检验剥离性能、抗弯承载力、防火性能等项目。

条文说明

5.9.1  为了保证金属板屋面施工的质量,要求主体结构工程应满足金属板安装的基本条件,特别是主体结构的轴线和标高的尺寸偏差控制,必须达到有关钢结构、混凝土结构和砌体结构工程施工质量验收规范的要求,否则,应采用适当的措施后才能进行金属板安装施工。

5.9.2  金属板屋面排板设计直接影响到金属板的合理使用、安装质量及结构安全等,因此在金属板安装施工前,进行深化排板设计是必不可少的一项细致具体的技术工作。排板设计的主要内容包括:檩条及支座位置,金属板的基准线控制,异形金属板制作,板的规格及排布,连接件固定方式等。本条规定金属板排板图及必要的构造详图,是保证金属板安装质量的重要措施。

    金属板安装施工前,技术人员应仔细阅读设计图纸和有关节点构造,按金属板屋面的板型技术要求和深化设计排板图进行安装。

5.9.3  金属板屋面是建筑围护结构,在金属板安装施工前必须对主体结构进行复测。主体结构轴线和标高出现偏差时,金属板的分隔线、檩条、固定支架或支座均应及时调整,并应绘制精确的设计放样详图。

    金属板安装施工时,应定期对金属板安装定位基准进行校核,保证安装基准的正确性,避免产生安装误差。

5.9.4  金属板屋面制作和安装所用材料,凡是国家标准规定需进行现场检验的,必须进行有关材料各项性能指标检验,检验合格者方能在工程中使用。

5.9.5  在工厂轧制的金属板,由于受运输条件限制,板长不宜大于12m;在施工现场轧制金属板的长度,应根据屋面排水坡度、板型连接构造、环境温差及吊装运输条件等综合确定,金属板的单坡最大长度宜符合表15的规定。

表15  金属板的单坡最大长度(m)

5.9.6  本条规定金属板相邻两板的搭接方向宜顺主导风向,是指金属板屋面在垂直于屋脊方向的相邻两板的接缝,当采取顺主导风向时,可以减少风力对雨水向室内的渗透。

    当在多维曲面上雨水可能翻越金属板板肋横流时,咬合接口应顺流水方向。目前有许多金属板屋面呈多维曲面,虽曲面上的雨水流向是多变的,但都应服从水由高处往低处流动的道理,故咬合接口应顺流水方向。

5.9.7  本条是对金属板铺设过程中的施工安全问题作出的规定。

5.9.8  金属板安装应平整、顺滑,确保屋面排水通畅。对金属板的保护,是金属板安装施工过程中十分重要而易被忽视的问题,施工中对板面的粘附物应及时清理干净,以免凝固后再清理时划伤表面的装饰层。金属板的屋脊、檐口、泛水直线段应顺直,曲线段应顺畅。

5.0.9  金属板施工完毕,应目测金属板的连接和密封处理是否符合设计要求,目测无误后应进行淋水试验或蓄水试验,观察金属板接缝部位以及檐沟、天沟是否有渗漏现象,并应做好文字记录。

5.9.10  加强金属板屋面完工后的成品保护,以保证屋面工程质量。

5.9.11  为了防止因金属板在吊装、运输过程中或保管不当而造成的变形、缺陷等影响工程质量,本条提出有关注意事项,这是金属板安装施工前应做到的准备工作。

5.9.12  本条对金属板的吊运、保管作出了规定。

5.9.13  本条规定了进场的彩色涂层钢板及钢带需进行的物理性能检验项目。

5.9.14  本条对金属面绝热夹芯板的贮运、保管作出了规定。

5.9.15  本条规定了进场的金属面绝热夹芯板需进行的物理性能检验项目。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475