4.7 保护层和隔离层设计

4.7.1  上人屋面保护层可采用块体材料、细石混凝土等材料,不上人屋面保护层可采用浅色涂料、铝箔、矿物粒料、水泥砂浆等材料。保护层材料的适用范围和技术要求应符合表4.7.1的规定。

4.7.2  采用块体材料做保护层时,宜设分格缝,其纵横间距不宜大于10m,分格缝宽度宜为20mm,并应用密封材料嵌填。

4.7.3  采用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为1m2。

4.7.4  采用细石混凝土做保护层时,表面应抹平压光,并应设分格缝,其纵横间距不应大于6m,分格缝宽度宜为10mm~20mm,并应用密封材料嵌填。

4.7.5  采用淡色涂料做保护层时,应与防水层粘结牢固,厚薄应均匀,不得漏涂。

4.7.6  块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填。

4.7.7  需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道,应铺设块体材料或细石混凝土保护层。

4.7.8  块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层。隔离层材料的适用范围和技术要求宜符合表4.7.8的规定。

条文说明

4.7.1  保护层的作用是延长卷材或涂膜防水层的使用期限。根据调研情况,本条列出了目前常用的保护层材料,这些材料简单易得,施工方便,经济可靠。

    对于不上人屋面和上人屋面的要求,所用保护层的材料有所不同,本条列出了保护层材料的适用范围和技术要求。铝箔、矿物粒料,通常是在改性沥青防水卷材生产过程中,直接覆盖在卷材表面作为保护层。覆盖铝箔时要求平整,无皱折,厚度应大于0.05mm;矿物粒料粒度应均匀一致,并紧密粘附于卷材表面。

4.7.2  对于块体材料作保护层,在调研中发现往往因温度升高致使块体膨胀隆起,因此,本条规定分格缝纵横间距不应大于10m,分格缝宽度宜为20mm。

4.7.3  本条规定水泥砂浆表面应抹平压光,可避免水泥砂浆保护层表面出现起砂、起皮现象。水泥砂浆保护层由于自身的干缩和温度变化的影响,往往产生严重龟裂,且裂缝宽度较大,以至造成碎裂、脱落。根据工程实践经验,在水泥砂浆保护层上划分表面分格缝,分格面积宜为1m2,将裂缝均匀分布在分格缝内,避免了大面积的龟裂。

4.7.4  用细石混凝土作保护层时,分格缝设置过密,不但给施工带来困难,而且不易保证质量,分格面积过大又难以达到防裂的效果,根据调研的意见,规定纵横间距不应大于6m,分格缝宽度宜为10mm~20mm。

4.7.5  浅色涂料是指丙烯酸系反射涂料,它主要以丙烯酸酯树脂加工而成,具有良好的粘结性和不透水性;产品化学性质稳定,能长期经受日光照射和气候条件变化的影响,具有优良的耐紫外线、耐老化性和耐久性,可在各类防水材料基面上作耐候、耐紫外线罩面防护。

4.7.6  根据屋面工程的调查发现,刚性保护层与女儿墙未留出空隙的屋面,高温季节会出现因刚性保护层热胀顶推女儿墙,有的还将女儿墙推裂造成渗漏,而在刚性保护层与女儿墙间留出空隙的屋面,均未出现推裂女儿墙事故,故本条规定了块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间,应预留宽度为30mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并用密封材料嵌填。

4.7.7  屋面上常设有水箱、冷却塔、太阳能热水器等设施,需定期进行维护或修理,为避免在搬运材料、工具及维护作业中,对防水层造成损伤和破坏,故本条规定在经常维护设施周围与出入口之间的人行道应设置块体材料或细石混凝土保护层。

4.7.8  隔离层的作用是找平、隔离。在柔性防水层上设置块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等刚性保护层,由于保护层与防水层之间的粘结力和机械咬合力,当刚性保护层膨胀变形时,会对防水层造成损坏,故在保护层与防水层之间应铺设隔离层,同时可防止保护层施工时对防水层的损坏。对于不同的屋面保护层材料,所用的隔离层材料有所不同,本条列出了隔离层材料的适用范围和技术要求。