4.5 卷材及涂膜防水层设计

4.5.1  卷材、涂膜屋面防水等级和防水做法应符合表4.5.1的规定。

    注:在I级屋面防水做法中,防水层仅作单层卷材时,应符合有关单层防水卷材屋面技术的规定。

4.5.2  防水卷材的选择应符合下列规定:

      1  防水卷材可按合成高分子防水卷材和高聚物改性沥青防水卷材选用,其外观质量和品种、规格应符合国家现行有关材料标准的规定;

      2  应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,选择耐热度、低温柔性相适应的卷材;

      3  应根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动等因素,选择拉伸性能相适应的卷材;

      4  应根据屋面卷材的暴露程度,选择耐紫外线、耐老化、耐霉烂相适应的卷材;

      5  种植隔热屋面的防水层应选择耐根穿刺防水卷材。

4.5.3  防水涂料的选择应符合下列规定:

      1  防水涂料可按合成高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料和高聚物改性沥青防水涂料选用,其外观质量和品种、型号应符合国家现行有关材料标准的规定;

      2  应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,选择耐热性、低温柔性相适应的涂料;

      3  应根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和振动等因素,选择拉伸性能相适应的涂料;

      4  应根据屋面涂膜的暴露程度,选择耐紫外线、耐老化相适应的涂料;

      5  屋面坡度大于25%时,应选择成膜时间较短的涂料。

4.5.4  复合防水层设计应符合下列规定:

      1  选用的防水卷材与防水涂料应相容;

      2  防水涂膜宜设置在防水卷材的下面;

      3  挥发固化型防水涂料不得作为防水卷材粘结材料使用;

      4  水乳型或合成高分子类防水涂膜上面,不得采用热熔型防水卷材;

      5  水乳型或水泥基类防水涂料,应待涂膜实干后再采用冷粘铺贴卷材。

4.5.5  每道卷材防水层最小厚度应符合表4.5.5的规定。

4.5.6  每道涂膜防水层最小厚度应符合表4.5.6的规定。

4.5.7  复合防水层最小厚度应符合表4.5.7的规定。

4.5.8  下列情况不得作为屋面的一道防水设防:

      1  混凝土结构层;

      2  Ⅰ型喷涂硬泡聚氨酯保温层;

      3  装饰瓦及不搭接瓦;

      4  隔汽层;

      5  细石混凝土层;

      6  卷材或涂膜厚度不符合本规范规定的防水层。

4.5.9  附加层设计应符合下列规定:

      1  檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处,以及水落口、伸出屋面管道根部等部位,应设置卷材或涂膜附加层;

      2  屋面找平层分格缝等部位,宜设置卷材空铺附加层,其空铺宽度不宜小于100mm;

      3  附加层最小厚度应符合表4.5.9的规定。

    注:涂膜附加层应夹铺胎体增强材料。

4.5.10  防水卷材接缝应采用搭接缝,卷材搭接宽度应符合表4.5.10的规定。

4.5.11  胎体增强材料设计应符合下列规定:

      1  胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;

      2  胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;

      3  上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;

      4  上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。

条文说明

4.5.1  本条对卷材及涂膜防水屋面不同的防水等级,提出了相应的防水做法。当防水等级为Ⅰ级时,设防要求为两道防水设防,可采用卷材防水层和卷材防水层、卷材防水层和涂膜防水层、复合防水层的防水做法;当防水等级为Ⅱ级时,设防要求为一道防水设防,可采用卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层的防水做法。

4.5.2  本条对防水卷材的选择作出规定:

    1  由于各种卷材的耐热度和柔性指标相差甚大,耐热度低的卷材在气温高的南方和坡度大的屋面上使用,就会发生流淌,而柔性差的卷材在北方低温地区使用就会变硬变脆。同时也要考虑使用条件,如防水层设置在保温层下面时,卷材对耐热度和柔性的要求就不那么高,而在高温车间则要选择耐热度高的卷材。

    2  若地基变形较大、大跨度和装配式结构或温差大的地区和有振动影响的车间,都会对屋面产生较大的变形而拉裂,因此必须选择延伸率大的卷材。

    3  长期受阳光紫外线和热作用时,卷材会加速老化;长期处于水泡或干湿交替及潮湿背阴时,卷材会加快霉烂,卷材选择时一定要注意这方面的性能。

    4  种植隔热屋面的防水层应采用耐根穿刺防水卷材,其性能指标应符合现行行业标准《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》JC/T 1075的技术要求。

4.5.3  我国地域广阔,历年最高气温、最低气温、年温差、日温差等气候变化幅度大,各类建筑的使用条件、结构形式和变形差异很大,涂膜防水层用于暴露还是埋置的形式也不同。高温地区应选择耐热性高的防水涂料,以防流淌;严寒地区应选择低温柔性好的防水涂料,以免冷脆;对结构变形较大的建筑屋面,应选择延伸大的防水涂料,以适应变形;对暴露式的涂膜防水层,应选用耐紫外线的防水涂料,以提高使用年限。设计人员应综合考虑上述各种因素,选择相适应的防水涂料,保证防水工程的质量。

4.5.4  复合防水层是指彼此相容的卷材和涂料组合而成的防水层。使用过程中除要求两种材料材性相容外,同时要求两种材料不得相互腐蚀,施工过程中不得相互影响。因此本条规定挥发固化型防水涂料不得作为卷材粘结材料使用,否则涂膜防水层成膜质量受到影响;水乳型或合成高分子类防水涂料上面不得采用热熔型防水卷材,否则卷材防水层施工时破坏涂膜防水层;水乳型或水泥基类防水涂料应待涂膜干燥后铺贴卷材,否则涂膜防水层成膜质量差,严重的将成不了柔性防水膜。当两种防水材料不相容或相互腐蚀时,应设置隔离层,具体选择应依据上层防水材料对基层的要求来确定。

4.5.5、4.5.6  防水层的使用年限,主要取决于防水材料物理性能、防水层的厚度、环境因素和使用条件四个方面,而防水层厚度是影响防水层使用年限的主要因素之一。本条对卷材防水层及涂膜防水层厚度的规定是以合理工程造价为前提,同时又结合国内外的工程应用的情况和现有防水材料的技术水平综合得出的量化指标。卷材防水层及涂膜防水层的厚度若按本条规定的厚度选择,满足相应防水等级是切实可靠的。

4.5.7  复合防水层是屋面防水工程中积极推广的一种防水技术,本条对防水等级为Ⅰ、Ⅱ级复合防水层最小厚度作出明确规定。需要说明的是:聚乙烯丙纶卷材物理性能除符合《高分子防水材料  第1部分:片材》GB 18173.1中FS2的技术要求外,其生产原料聚乙烯应是原生料,不得使用再生的聚乙烯;粘贴聚乙烯丙纶卷材的聚合物水泥防水胶结材料主要性能指标,应符合本规范附录第B.1.8条的要求。

4.5.8  所谓一道防水设防,是指具有单独防水能力的一道防水层。虽然本规范相关条文已明确了屋面防水等级和设防要求,以及每道防水层的厚度,但防水工程设计与施工人员对屋面的一道防水设防存在不同的理解。为此,本条将一些常见的违规行为作为禁忌条目,比较具体也容易接受,便于掌握屋面防水设计的各项要领。

    对于喷涂硬泡聚氨酯保温层,是指国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 50404-2007中的Ⅰ型保温层。

4.5.9  附加层一般是设置在屋面易渗漏、防水层易破坏的部位,例如平面与立面结合部位、水落口、伸出屋面管道根部、预埋件等关键部位,防水层基层后期产生裂缝或可预见变形的部位。前者设置涂膜附加层,后者设置卷材空铺附加层。附加层设置得当,能起到事半功倍的作用。

    对于屋面防水层基层可预见变形的部位,如分格缝、构件与构件、构件与配件接缝部位,宜设置卷材空铺附加层,以保证基层变形时防水层有足够的变形区间,避免防水层被拉裂或疲劳破坏。附加层的卷材与防水层卷材相同,附加层空铺宽度应根据基层接缝部位变形量和卷材抗变形能力而定。空铺附加层的做法可在附加层的两边条粘、单边粘贴、铺贴隔离纸、涂刷隔离剂等。

    为了保证附加层的质量和节约工程造价,本条对附加层厚度作出了明确的规定。

4.5.10  屋面防水卷材接缝是卷材防水层成败的关键,而卷材搭接宽度是接缝质量的保证。本条对高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材的搭接宽度,统一列出表格,条理明确。表4.5.10卷材搭接宽度,系根据我国现行多数做法及国外资料的数据作出规定的。同时本条规定屋面防水卷材应采用搭接缝,不提倡采用对接法。对接法是指卷材对接铺贴,上加贴一定宽度卷材覆盖条来实现接缝密封防水处理方法,其缺点一是增加接缝量,由一条接缝变为两条接缝;二是覆盖条其中一边接缝形成逆水接茬。

4.5.11  设置胎体增强材料目的,一是增加涂膜防水层的抗拉强度,二是保证胎体增强材料长短边一定的搭接宽度,三是当防水层拉伸变形时避免在胎体增强材料接缝处出现断裂现象。胎体增强材料的主要性能指标,应符合本规范附录第B.1.9条的要求。