公共建筑节能设计标准 GB50189-2015
返 回
变小
变大
底 色

附录D 管道与设备保温及保冷厚度

D.0.1 热管道经济绝热层厚度可按表D.0.1-1~表D.0.1-3选用。热设备绝热层厚度可按最大口径管道的绝热层厚度再增加5mm选用。

表D.0.1-1 室内热管道柔性泡沫橡塑经济绝热层厚度(热价85元/GJ)

表D.0.1-2  热管道离心玻璃棉经济绝热层厚度(热价35元/GJ)

表D.0.1-3 热管道离心玻璃棉经济绝热层厚度(热价85元/GJ)

D.0.2 室内空调冷水管道最小绝热层厚度可按表D.0.2-1、表D.0.2-2选用;蓄冷设备保冷厚度可按对应介质温度最大口径管道的保冷厚度再增加5mm~10mm选用。

表D.0.2-1 室内空调冷水管道最小绝热层厚度(介质温度≥5℃)(mm)

表D.0.2-2 室内空调冷水管道最小绝热层厚度(介质温度≥-10℃)(mm)

D.0.3 室内生活热水管经济绝热层厚度可按表D.0.3-1、表D.0.3-2选用。

表D.0.3-1 室内生活热水管道经济绝热层厚度(室内5℃全年≤105天)

表D.0.3-2 室内生活热水管道经济绝热层厚度(室内5℃全年≤150天)

D.0.4 室内空调风管绝热层最小热阻可按表D.0.4选用。

表D.0.4 室内空调风管绝热层最小热阻

条文说明

D.0.1 热价35元/GJ相当于城市供热;热价85元/GJ相当于天然气供热。表D.0.1的制表条件为:

    1  按经济厚度计算,还贷期6年,利息10%,使用期120d(2880h)。

    2  柔性泡沫橡塑导热系数按下式计算:

    式中:
    λ——导热系数[W/(m·K)];

    tm——绝热层平均温度℃。

    离心玻璃棉导热系数按下式计算:

    室内环境温度20℃,风速0m/s。

    室外环境温度0℃,风速3m/s;当室外温度非0℃时,实际采用的绝热厚度按下式修正:

    式中:
    δ——室外环境温度0℃,时的查表厚度(mm);

    To——管内介质温度(℃);

    Tw——实际使用期室外平均环境温度(℃)。

D.0.2 较干燥地区,指室内机房环境温度不高于31℃、相对湿度不大于75%;较潮湿地区,指室内机房环境温度不高于33℃、相对湿度不大于80%;各城市或地区可对照使用。表D.0.2的制表条件为:

    按同时满足经济厚度和防结露要求计算绝热厚度。冷价75元/GJ,还贷期6年,利息10%;使用期120d(2880h)。

    柔性泡沫橡塑、离心玻璃棉导热系数计算公式应符合本标准第D.0.1条规定;聚氨酯发泡导热系数应按下式计算:

D.0.3 表D.0.3的制表条件为:

    柔性泡沫橡塑、离心玻璃棉导热系数计算公式同式(10)、式(11);

    环境温度5℃,热价85元/GJ,还贷期6年,利息10%。

D.0.4 表D.0.4的制表条件为:

    室内环境温度:供冷风时,26℃;供暖风时,温度20℃;

    冷价75元/GJ,热价85元/GJ。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475