6.3 工程验收

6.3.1 电子工业厂房综合自动化工程验收应按“先产品,后系统;先分系统,后系统集成”的顺序进行。

6.3.2 工程实施及质量控制应包括与前期工程的交接和工程实施工作准备,进场材料和设备的检查、隐蔽工程验收和过程检查,工程安装质量检查,系统自检和试运行等。施工单位应分别按照本标准附录E、附录F和附录G的要求填写验收记录,并应由监理单位或建设单位签署验收意见。

6.3.3 施工单位应按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

6.3.4 对工程设备安装质量进行检查和观感质量验收应采用现场观察、核对施工图、抽查测试等方法。

6.3.5 系统检测时各系统安装调试应已经完成,并进行了规定时间的试运行,具备相应的技术文件和质量控制记录。

6.3.6 建设单位应组织有关人员依据合同技术文件和设计文件,制定系统检测方案。

6.3.7 功能验收应分系统进行,并应符合下列规定:

    1 应检测传感器显示数值是否与实际一致;

    2 应检测执行机构的状态是否与输出一致;

    3 应检测通讯类数值是否与发送端一致。

6.3.8 系统检测应按检测方案所列检测项目进行检测,检测结果应符合设计要求。

6.3.9 资料验收应包括下列内容:

    1 完整的竣工图纸;

    2 工程设计变更和洽商记录;

    3 设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;

    4 工程质量验收记录;

    5 试运行和系统调试记录。

6.3.10 工程验收应包括下列内容:

    1 竣工图纸和工程质量控制文件;

    2 检查观感质量;

    3 抽查和复核系统检测项目。

6.3.11 工程验收结论应分为合格、不合格两类。验收项目均达标,应判定为合格。验收项目虽存在问题但经过整改后能予克服的,宜判定为合格。对于有不达标项又不具备整改条件,或即使整改也难以符合要求的,宜判定为不合格。

条文说明
6.3.1 说明电子工业厂房自动化工程系统验收的先后顺序。
6.3.2 本条说明工程实施及质量控制的内容并强调要有验收记录。
6.3.3 对设备、材料和软件进场的交接检查和验收记录。
6.3.5 强调系统检测应该是在系统经过试运行,能够稳定运行时才可进行检测,以检验产品质量及安装质量。
6.3.6 说明检测的主导者及检测的依据。
6.3.10 本条说明工程验收的内容,包括资料验收和实物及系统功能验收。
6.3.11 对工程验收结论进行了规定。