电子工业厂房综合自动化工程技术标准 GB51321-2018
返 回
变小
变大
底 色

4.9 给排水系统监控设计

4.9.1 给排水系统监控应对给排水系统的运行情况进行监视、控制、测量和记录。

4.9.2 给排水系统的控制系统宜独立设置。

4.9.3 给排水系统监控应对给水泵及排水泵的状态、故障、启停、手自动转换进行监控。

4.9.4 给水水箱应在水箱内高、低限制液位安装液位开关。

4.9.5 排水集水坑应在高限制液位安装液位开关。