10.3 污泥脱水

10.3.1  污泥脱水设备可选用真空过滤机、带式压滤机、厢式压滤机或离心式脱水机等。

10.3.2  脱水后的泥饼宜贮存在高架污泥斗内。污泥斗下部应设置电动或气动下料阀,下料阀的设置高度和开口尺寸应便于泥饼装车,下料阀处宜设置检修平台。

10.3.3  污泥脱水间设计应符合下列要求:

      1  吊车的设置高度应满足吊件与其跨越的设备之间净空高度不小于0.5m的要求。

      2  污泥脱水间应设置供设备进、出的门或吊装孔;当需整体吊装脱水机时,可设置门或后砌墙。

10.3.4  每台厢式压滤机应配置独立的污泥泵和管道。

条文说明

10.3.1  脱水机的形式根据污泥的脱水难易程度确定,对较难脱水的污泥宜采用厢式压滤机。

10.3.2  对于污泥量很少,每天只有1车甚至几天才有1车的情况,在取得业主同意后,也可采用将泥临时卸到地上,再用小型铲车装车的简单方法。

10.3.3  在脱水设备需要整体吊装时,可采用先将设备就位再砌墙的方式,但需要土建施工与安装施工统筹安排,以免造成人力、物力的浪费。