钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.3 安全供水设施

9.3.1  安全水塔可采用重力式或压力式。压力式安全水塔应采用钢结构,并应设置适当口径的吸排气阀。

9.3.2  高位水池(箱)和重力式安全水塔的补水,应采用液位连锁控制电动阀或补水泵方式。

9.3.3  安全水池和重力式安全水塔应采取防止水质恶化的措施,被置换的水应回收。

9.3.4  安全供水泵组应采用全自灌式,其出口管道止回阀后应设置手动常开阀门。

9.3.5  驱动水泵的柴油机宜设置在室内。

9.3.6  采用事故保安电源的水泵机组,宜按正常生产供水泵组要求配置进出口阀门;泵组上的所有电气设备均应采用事故电源。

9.3.7  同一系统中安全供水用户与一般用户的送水管道,应在适当位置分开设置,并应设置联络管和事故供水阀。

9.3.8  事故供水阀或紧急切断阀,应采用快速自动控制阀门,并应与停电和故障信号连锁。

9.3.9  高位水池(箱)或安全水塔供水系统的事故排水应回收,软水或脱盐水系统的事故排水应在本单元工程内贮存、回收。

9.3.10  安全用水系统输水管道及管配件,应选用不易产生爆管事故的材质。

条文说明

9.3.1  为保证结构安全,压力式安全水塔应采用钢结构;设置适当口径的吸排气阀,在供水设备进行动力转换时,水塔内短时间是以重力出流方式,这段时间将随着水位的下降吸入大量的空气,以保证结构安全,否则易形成真空,对水塔造成破坏。某工程建设调试时,曾发生由于吸排气阀门设置不当,造成高位水箱变形的事故。

9.3.2  一般补水管道口径较大,采用浮球阀易损坏,造成水的浪费。

9.3.3  安全水池和重力式安全水塔一般均是死水,易变质。目前,有采取定期溢流换水,将溢流水回收入循环水池的方式防止水质恶化。

9.3.4  设计为自灌式启动主要是为了缩短系统的启动时间,提高可靠性。

9.3.5  驱动水泵的柴油机宜设置在室内,能延长使用寿命,提高可靠度。柴油机与水泵的连接一般设有离合装置,负荷是逐渐升高的过程,因此不必设出口电动阀,以简化系统。

9.3.8  本条规定主要是为了保证系统的响应时间,设计及订货时应特别注意阀门开启时间的要求。

9.3.9  高位水箱或安全水塔当水质为生产水时,事故水可以通过管路进入全厂废水回收系统;当水质为软水或除盐水时,安全水量超出了系统的容量,应设置相应有效容量的回收水池,在系统内回收。

9.3.10  所谓爆管事故是指管道发生断裂、爆裂,造成无法输送。管线及附件材质应选用有一定强度、延展性好的材质,如碳钢、不锈钢、球墨铸铁、铸钢等材质。应避免选用铸铁等脆性材料。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475