钢铁企业给水排水设计规范 GB50721-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  泵站可根据当地气象条件和工程建设需要,采用室内布置或露天布置。

5.1.2  全厂供水泵站宜统一规划、集中设置,可一次建成,也可分期实施。

5.1.3  全厂生产新水供水泵站贮水池的有效容积,宜贮存4h~8h最高日平均小时用水量。

5.1.4  雨水排水泵站的设置,应根据汇水面积、雨水管道的流量,以及其管径和标高、排出口的位置和标高计算确定。泵站运行宜采用液位连锁。

5.1.5  水泵出水管道上的阀门和配件等的压力等级,应满足水泵闭阀启动时的压力要求。

条文说明

5.1.1  以往通常把室内布置的泵站叫泵站,露天布置的泵站叫泵场或露天泵站,本规范统称为泵站。

5.1.2  全厂供水泵站是全厂的供水中心,是一个独立的供水设施,为便于统一管理,一般宜集中设置,通过厂区输配水管网向各用户供水。该泵站的设计规模应根据总体规划、生产规模以及主体工艺车间的建设进度统一考虑,可一次建成,也可分期实施。在分期实施时,总图布置要预留发展建设用地。

5.1.3  全厂生产新水供水泵站贮水池一般与泵站统一建设。根据水源水质情况,当需要设置净化设施时,还应与净化设施统一设计。贮水池的贮水容积即贮水量宜贮存4h~8h最高日平均小时用水量,主要是从水源地至厂区贮水池输水管线供水安全考虑,一旦发生事故,抢修管线需必要的时间。而钢厂一般不能停水停产,为确保正常生产,需贮存一定的水量。贮存水量的时间是基于以往设计经验提出的,具体贮存时间应根据水源地至厂区输水管线的距离长度、建设单位的意见以及与当地供水部门签署的供水协议等因素确定。

5.1.4  当受区域外部排水条件的限制需建雨水排水泵站时,雨水排水泵站应根据厂区雨水排水量、排水管(渠)的标高以及区域外受纳水体的标高等因素,通过设计计算确定。

5.1.5  水泵的启动与停泵,一般操作为启动时先开泵后开阀,停泵时先关阀再停泵。在此过程中,出水管路上的流量为零,对应的水泵扬程最高,所配套的出水管道上的阀门及管件的压力等级应满足该工况要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475