5.5 软弱地基

5.5.1  建在软弱地基上的煤炭工业地面建(构)筑物,设计时应计入上部结构和地基的共同作用。上部结构措施、基础类型与相应的地基处理方法,应综合建筑体型、荷载情况、结构类型和岩土工程条件确定。

5.5.2  煤炭工业地面建(构)筑物符合下列条件之一时应进行地基处理:

    1  天然地基承载力或变形不能满足工程要求;

    2  地基有暗沟、暗河、池塘、陷穴、土洞或溶洞等;

    3  地震区存在可液化土层的地基,不能满足抗液化要求。

5.5.3  同一建(构)筑物地基宜采用一种地基处理方法;当有困难时,也可采用两种或两种以上的组合型复合地基方法综合处理。

5.5.4  位于软弱地基上的储煤场构筑物,应计算大面积煤堆荷载引起地基的不均匀沉降及对上部结构的影响,并应采取相应的地基处理措施。

5.5.5  处理浅层软弱或不良地层可采用换土垫层法、加筋垫层、复合地基或桩基等方法。当软弱或不良地层较厚,无法全部处理时,下卧土层应满足承载力与变形要求。

5.5.6  垫层的压实标准可按表5.5.6选用。

5.5.7  当地基存在排水因素作用时,宜采用排水垫层;湿陷性土和遇水软化的地基应采用防水垫层;当地下水有腐蚀性时,宜采用耐腐蚀材质垫层;当存在地下水流速较大的因素时,垫层材料应有抵抗潜蚀和冲刷的能力。

5.5.8  地基基础设计等级为甲级、乙级的建(构)筑物,垫层的承载力特征值等设计指标应通过载荷试验确定。

5.5.9  加筋垫层中的筋带应具有抗拉强度高、表面摩阻力大且受拉延伸变形率小的性能,用作筋带的土工合成材料可选用土工带、土工格栅等。

    土工带的抗拉强度应大于或等于120MPa,断裂延伸率宜为2%~3%,似摩擦系数大于等于0.5时,在无试验资料条件下可取填土内摩擦角正切值的0.6倍~0.7倍。

5.5.10  加筋垫层的厚度应根据需置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定,并应符合下式规定:

式中:pz——垫层底面处的附加压力值(kPa);

          pcz——垫层底面处的附加自重压力值(kPa);

          faz——垫层底面处的经深度修正后的地基承载力特征值(kPa)。

5.5.11  垫层底面处的附加压力值可按下列公式计算:

    条形基础:

    矩形基础:

式中:b——矩形基础或条形基础底面的宽度(m);

           l——矩形基础底面的长度(m);

           p——相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);

           pc——基础底面处土的自重压力值(kPa);

           z——基础底面下垫层的厚度(m);

           θ——垫层的压力扩散角,宜通过试验确定;当无试验资料时,加筋砂石垫层可取36°~38°,加筋灰土垫层可取32°~34°;当基础底面下垫层的厚度与矩形基础或条形基础的宽度之比小于0.25时,θ值不变。

5.5.12  加筋垫层的厚度不宜超过2.5m,垫层宽度每边超出基础宽度不应小于垫层厚度的0.85倍。

5.5.13  加筋垫层中土工筋带布置应符合下列规定:

    1  加筋带层应采用双向网格编织敷设,并应符合下列规定:

     1)首层筋带距垫层顶面的距离(首层距)宜取垫层厚度的0.25倍~0.33倍;

     2)多层筋带的层间距宜为200mm~500mm;

     3)多层筋带的层数不宜多于3层;

     4)中间层筋带的中心距离宜取250mm~500mm,筋带宽度与筋带间水平距离之比宜取12%~17%,且不宜大于20%;

     5)垫层边缘处,筋带应反包回折压入垫层,回折长度不应小于1m且不应小于垫层厚度;反包回折的端部应先设置土工编织袋,然后再回折;

     6)土工筋带的连接宜采用搭接法,搭接长度不应小于1m。

    2  垫层材料应按设计承载力要求选用粗砂、砾砂、圆砾、卵石、碎石或级配砂卵(碎)石或灰土,砂石垫层的压实系数应符合本标准第5.5.6条的规定。

5.5.14  加筋垫层铺设应符合下列规定:

    1  高灵敏度软弱土层,宜在基底先铺一层土工编织袋;袋内装砂石,其材质、规格、密实度应与垫层要求相同;编织袋上应用中、粗砂填缝补平,并应用振动板振实;

    2  在软土上宜先铺砂石垫层,再覆盖筋带;砂石垫层厚度在陆上施工时不应小于200mm,水下施工时不应小于500mm;筋带上覆盖土层厚度不应小于200mm;

    3  铺设土工筋带时,应平顺、拉紧、铺平,应避免长时间暴晒或暴露,并应将筋带即时定位或压重。

5.5.15  建在复杂软弱岩土上的煤炭工业地面建(构)筑物,当采用浅地基处理且不能满足上部结构荷载和变形限值要求,或经技术和经济比较更合理时,可采用桩基础。桩基础可采用混凝土预制桩和混凝土灌注桩低桩承台基础。

5.5.16  桩端全断面进入持力层的深度应符合下列规定:

    1  黏性土、粉土不宜小于桩径或桩短边长度的2倍,砂土不宜小于桩径或桩短边长度的1.5倍,碎石类土不宜小于桩径或边宽的1倍;

    2  当存在强度相对较低的下卧土层时,桩端下硬持力层厚度不宜小于桩径或桩短边长度的4倍。

5.5.17  当采用挤土桩时,应采取减小成桩产生的挤土效应对邻近桩、建(构)筑物、地下管线的不利影响的措施。

5.5.18  采用桩端后注浆灌注桩的单桩极限承载力应通过静荷载试验确定。当符合本标准附录D中柔性胶腔式桩端后注浆技术工法的条件时,后注浆单桩极限承载力标准值可按下式计算:

式中:qsik——常规工法灌注桩单桩极限侧阻力标准值(kPa);

           qpk——极限端阻力标准值(kPa);

           u——桩身周长(m);

           li——桩周第i层土的厚度(m);

           βsi——第i层土侧阻力增强系数,可按表5.5.18取值,对桩端以上8.0m~10.0m的桩侧阻力应进行增加修正;对于非增强影响范围,可取1;

          βp——端阻力增强系数,可按表5.5.18取值。

条文说明

5.5.2  本次修订取消了《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592-2010中第6.5.2条第4款的规定,如果天然地基强度及变形可以满足上部结构设计要求,应该首选天然地基。该规范第4款“处理的地基比天然地基更经济合理”的现象一般是不会出现的。如果存在地质环境改变导致的地基条件变坏的情况,在天然地基分析中也已经考虑到,需要时将建议采取地基处理措施,但不能说处理的地基比天然地基更经济合理。

5.5.8  设计等级为丙级的矿井地面建(构)筑物,且控制压实系数符合本标准表5.5.6的要求时,垫层承载力特征值可根据地区经验按表5选用。

5.5.9  加筋(砂石)垫层适用于浅层软地基与不均匀地基的处理。加筋垫层是由分层铺设于垫层内部的土工复合筋带与垫层填土构成。根据建筑经验作为加筋的土工合成材质,宜采用抗拉强度高、受拉伸长率ε较小、摩阻性与耐久性好、抗腐蚀性强的土工筋带。

    加筋土垫层的设计包括以下内容:

    (1)土工筋带材料的允许抗拉强度按下式确定:

式中:Ta——土工筋带(材料)的允许抗拉强度(MPa);

           Tu——土工筋带(材料)拉伸试验得出的极限抗拉强度(MPa);

           km——土工筋带(材料)安全系数一般取3,当有经验时,可适当减少(灰土可取2.5)。

    (2)对于一般条、矩形基础(基础宽度b≤8m时),采用垫层扩散应力法检验垫层的厚度。根据加筋垫层载荷试验测得的垫层底面应力反算,得出垫层的压力扩散角θ,对于砂石垫层θ角取36°~39°,对于灰土垫层θ角取34°~36°。

    对于筏形基础,也可采用下列修正的太沙基土拱理论公式计算加筋垫层底面处作用的附加应力:

式中:γ——垫层土的重度(kN/m³);

          b——筏形基础的宽度(m);

          z——加筋垫层的厚度(m);

          k——满足筋带应力条件的筋带布设加筋作用系数宜在0.6~2.0之间。软层厚者取小值(此时,Ta值满足安全系数km≥3的要求)。

    k可按下列公式计算:

    当软弱下卧层厚度t≤3.0m,t/b≤0.2时,加筋作用系数k为:

    当软弱下卧层厚度t>3.0m,或t/b>0.2时,加筋作用系数k为:

    尚可用mc-k关系曲线图确定k值(图9),mc可按下式计算:

式中:li、di——分别为垫层中横向土工筋带第i根的长度及宽度(m);

           lj、dj——分别为垫层中纵向土工筋带第j根的长度和宽度(m);

           N——加筋层数;

           F——筏形基础面积(m²)。

    (3)对于筏基,一般垫层厚度与基宽之比均小于0.25,根据现行国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB 50290-2014,按加筋垫层下软弱土层挤出理论进行稳定性验算,垫层底下卧软弱土层的平均极限承载力,采用修正Prandt1解,矩形基础按式(10)计算,圆形基础按式(11)计算。

     1)对矩形基础:

    式中:

      ζt——与筏板基础密度、软弱下卧层强度特征相关的系数;

      Nct、Nqt——薄层挤压的承载力系数;

      γ——软弱土层顶面上覆土层的厚度加权平均重度(kN/m³);

      H——软弱土层顶面的埋置深度(m);

      φ——软弱土层的内摩擦角(°);

      c——软弱土层的黏聚力(kPa);

      b——筏板基础宽度(m);

      b0——假定不受摩擦影响的基础边缘恒压段的宽度,它与筏板刚度及土的刚塑性有关,一般取(0.5~1.0)t,见图10。

      Nc、Nq——无量纲的承载力系数(引自汉森承载力公式表),见表5.2.5-1。

     2)对圆形基础:

      式中:
      Nctc、Nqtc一一圆形基础薄层挤压的承载力系数;

      ζtc——与圆形基础直径、软弱下卧强度特征相关的系数;

符号意义同式(10)。

    求得软弱土层极限承载力值,则软弱土层承载力特征值:

式中:k为总安全系数,一般取3。

    当Pz>faz,则加筋垫层满足稳定性安全度要求。

    (4)筋带作用拉力Ti

式中:f*s——土工筋带似摩擦系数;其余符号意义同前。

    当Ti≤Ta时,符合安全要求。

5.5.16  《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592-2010中第6.5.16条存在校对印刷错误,本次修订将原条文中的“碎石类土不宜小于桩径或边宽的4倍”改为“碎石类土不宜小于桩径或边宽的1倍”,并部分调整了前后次序。

5.5.18  桩端后注浆工法是2005年度建设部的实用新技术推广项目。它具有大幅提高桩基承载力和降低沉降的作用,操作简便,成本较低,经济效益好,是桩基工程与注浆加固地基相组合的先进、经济、实用的技术。西南交通大学岩土工程所研究开发的腔式桩端压力注浆装置,于1994年鉴定完成,从理论与实践上系统地进行了研究并得到较为广泛的应用。

    从注浆技术的要求考虑,良好的土体注浆工法需满足定向、定域与定量的“三定”要求,即注浆机理明确,渗入充填、压密胶结还是劈裂注浆,浆液流动方向及注浆区域可控,注入量在预计量±20%为好。按照上述要求,有容器封闭式注浆工法应是桩端后注浆首选工法,欧洲很多国家多选此类工法。工艺流程见图11。

    在多个工地进行P·O型普通硅酸盐水泥(或高早强水泥)、P·S型矿渣水泥两类试块的测试,后者早期强度低,干缩性大,且抗碳化能力差。平均结果见表6。

    在工程中当水灰比小于0.8特别是达到0.5~0.6时,在小管径管内流动时比较困难,需要克服较大的阻力,要求加大供浆泵压。虽然压力大了易于流动,但是会使浆液在浆管出口及渗入胶腔中的流动状态和条件出现变化,如触变、紊流等,这将不利于渗入注浆与压密扩腔作业。因此,国内外许多注浆工法都建议,对水灰比小于0.8的浆液注浆时,注浆管径宜不小于30mm。

    根据工程经验,为了增加浆液的流动性,采用水灰比为0.55~0.6的水泥浆,加入适量的木钙等减水剂是可行的,同时宜在浆液中加入少量的悬浮稳定剂。关于浆液结石率,一般为85%~88%,平均为86%,在腔内充填粒料设计合理,浆液中加必要的防止失水收缩的微膨胀剂时,会取得更好的注浆结石效果。

    注浆终止压力:关于封闭式胶腔桩端后注浆工法的理论,采用Vesic提出的球体空腔扩张理论(膨胀理论),向桩端柔性胶腔注入水泥浆,浆液与腔内的填充骨料密实结合,并向外扩挤,形成向腔周围土体施加的压力。在这种均布径向膨胀力的作用下,腔外一定厚度的球形区域达到塑性平衡状态。随着压力增长,塑性平衡区也不断膨胀,直到腔体压力达到抗剪强度极限条件(见图12)。

    注浆极限控制压力Pu可用下式确定:

式中:Pu——注浆控制压力(kPa);

          q——桩端土的初始(上覆土体自重)压力(kPa);

          c、φ——桩端持力土层的抗剪强度参数值(kPa、°);

          Rp——腔体扩张引起的塑性区最大半径(m);

          Ru——腔体半径,近似值

          Q——腔体注浆量(m³);

          Ir——刚度指标(模量强度比);

          μ——桩端土的泊松比;

          E——桩端土的弹性模量(kPa);

          △——桩端土的塑性区平均体积应变。

    上述各种因素中,桩端土的塑性区平均体积应变△应取精细。由于塑性区平均体积应变△与塑性区应力状态为正相关关系,△的选取应根据标准三轴压缩试验对体积变化进行精细量测,然后用统计分析的方法确定。对于无黏性土,主要的影响因素是桩端的埋置深度(即桩长)和桩端持力层的内摩擦角。

    应用球体扩张理论和相应解析式,可得到压力控制的一些建议标准(见图13)供参考,这些建议标准的应用效果是良好的。

    现行国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的第3.3.3条条文说明中指出,桩端持力层是影响基桩承载力的关键性因素,不仅制约桩端阻力,而且影响侧阻力的发挥。桩端后压浆工法既可改良桩端土的承载性能,同时还能够提高其侧阻抗力,太原地区多项试验桩试验结果表明,端阻抗力平均提高160%以上,同时侧阻抗力亦平均提高25.4%。下面列举数个太原地区后压浆工程桩静载试验成果(表7)。关于后注浆灌注桩承载力值,同济大学陈强华教授根据试桩资料建议,用预制钢筋混凝土桩的承载力参数来估算。据此并结合山西省标准《建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 04-258-2008和60余根桩端后注浆钻孔灌注桩试桩资料统计、分析,得出本标准推荐的桩端阻力增强系数βp及桩侧阻力增强系数βs