煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020
返 回
变小
变大
底 色

4.6 堆料荷载

4.6.1  堆料荷载的计算应符合下列规定:

    1  单位面积上的竖向压力荷载应按下式计算:

式中:γ——重力密度(kN/m³);

           s——埋深(m)。

    2  单位面积上的水平压力荷载应按下列公式计算:

式中:γ——重力密度(kN/m³);

          φ——堆料内摩擦角(°)。

    3  单位面积上的竖向摩擦力应按下式计算:

式中:μ——堆料与结构构件间的摩擦系数。

           4  堆料自重应按下式计算:

式中:γ——重力密度(kN/m³);

           V——堆料的体积(m³)。

4.6.2  煤、矸石、煤泥水、介质等物料的物理特性应根据试验分析确定,无资料时可按表4.6.2的规定选用。

条文说明

4.6.1  现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中没有堆料荷载的计算方法,本标准予以补充。

4.6.2  表4.6.2来源于《煤矿矿井建筑结构设计规范》GB 50592-2010的规定,并根据《选煤厂建筑结构设计规范》GB 50583-2010的有关规定增加了煤泥、矿粉等内容。目前,仓内普遍使用内衬材料,煤与内衬材料的摩擦系数应通过试验确定,内衬材料生产厂家有责任提供这一参数。未提供设计参数的内衬材料显然不能用于工程实际。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475