2.7 主要工业建(构)筑物

2.7.1  井口房设计应符合下列规定:

    1  井口房不得兼作消防材料库;

    2  立井井口周围应设置高度不低于1200mm的钢栏杆,栏杆下部应设置高度不低于150mm的挡板;进出口处应设置栅栏门;

    3  井口房附近20m内,不得有烟火或用火炉采暖;

    4  当采用压入式通风或箕斗井回风时,井口房应根据工艺专业要求采取密闭措施。

2.7.2  提升机房设计应符合下列规定:

    1  室内应有良好的采光,开窗时不应产生面对提升司机的眩光;

    2  出绳孔应采取防护措施,墙面出绳孔的下边缘处宜设置简易滚轴;出绳孔下部及周侧的墙面应便于清洗;室外出绳孔下部应设验绳平台和检查钢梯;

    3  楼、地面与提升机基础间宜设置变形缝;

    4  吊车轨道方向应与提升机主轴方向垂直,轨面标高应满足安装、检修的要求,吊车应避免与提升机钢丝绳相碰;

    5  提升机房内应设置隔音控制室,控制室内宜设置单独的空气调节装置。

2.7.3  提升机房内的配电室设计应符合下列规定:

    1  当配电装置室设置在楼上时,应设置安装孔或吊装设备的吊装孔或吊装平台;

    2  不小于6kV高压配电室和电容器室,宜设置固定窗,窗下沿距室外地面高度不宜小于1.8m;临道路的一面不宜开窗;

    3  变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开;装有电器设备的相邻房间之间有门时,应能双向开启或向低压方向开启;

    4  高、低压配电室与提升机大厅间不应开窗,确需开窗时应采用乙级防火窗,连通的门应采用乙级防火门;

    5  变压器室、配电装置室、电容器室的门、窗、电缆沟应采取防止雨、雪、风沙、尘埃和小动物进入的措施;

    6  配电装置室、电容器室和各辅助房间内墙表面均应抹灰刷白;

    7  长度大于8.0m的配电装置室应设置2个出口,并宜布置在配电室的两端,其中1个出口应直接通往室外。

2.7.4  栈桥与地道设计应符合下列规定:

    1  栈桥可根据气候条件和使用要求选择封闭式或敞开式;严寒地区的封闭栈桥,包括桥面在内的栈桥围护结构应采取保温措施,寒冷地区的封闭栈桥,宜采取保温措施;

    2  栈桥、地道垂直于斜面的净高不应小于2.2m,当地道为拱形结构时,拱脚高度不应小于1.8m;

    3  人行道和检修道的坡度大于5°时,应设置防滑条;坡度为8°以上时,应设置踏步,踏步高度不宜大于150mm;箕斗栈桥的人行道,靠近箕斗一侧应增设栏杆;敞开式栈桥两侧应设置栏杆,栏杆高度不应低于1200mm,栏杆下部应设置高度不小于150mm的挡板;

    4  栈桥钢筋混凝土屋面应设置人字型分水条,间距不宜大于15.0m;

    5  栈桥有冲洗要求时,侧墙、地面宜采取防水措施,在栈桥中部或低端处可设置横向截水沟、集水漏斗等排水设施;

    6  地道应设置排水沟和集水坑;排水沟应设置盖板,集水坑的容积应满足机械排水的要求。

2.7.5  储煤场设计应符合下列规定:

    1  永久性储煤场应采用封闭式;

    2  封闭式储煤场的底部和顶部应设置通风窗,自然通风不满足要求时,顶部还应设置有害气体监测和强制排风装置;

    3  封闭式储煤场应设置喷雾或其他抑尘装置;

    4  封闭式储煤场的屋顶宜设置采光带;

    5  受煤坑(受煤槽)、落煤筒的返煤地道应设置安装孔、通风孔;安装孔、通风孔和安全出口可合并设置;

    6  返煤地道安全出口不应少于2个,间距不应大于150m,应至少有1个出口直通室外地面;

    7  当临时性储煤场采用敞开式时,敞开式储煤场应设置雾炮等喷雾抑尘装置,周边应设置防尘墙、防尘网等防尘设施。

2.7.6  通风机房设计应符合下列规定:

    1  应符合通风散热要求,当门窗通风不能满足要求时,可设置天窗或采用机械通风;

    2  通风机房应采取有效的消音措施,并应设置隔音值班室;

    3  风道内表面面层应平整光滑,面层材料应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046的有关规定;

    4  风道与井筒联结处应设置防坠格栅及测风平台,风道向井筒的方向的坡度不应小于5‰;

    5  通风机房周围20m以内,不得有烟火或用火炉取暖。

2.7.7  压缩空气站设计应符合下列规定:

    1  应符合通风散热要求;在夏热冬暖地区宜设置天窗;

    2  压缩空气站应采取有效的消音措施,并应设置隔音值班室;

    3  储气罐宜布置于机器间的北面,必要时可设置遮阳棚;立式储气罐与机器间外墙的净距,不应影响通风,且不宜小于1m;

    4  压缩空气站机器间的高度,应符合设备安装检修起吊和通风的要求;

    5  压缩空气站机器间通道的净距应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关规定;

    6  压缩空气站机器间宜采用混凝土地面,其表面应抹平压光;

    7  压缩空气站机器间通向室外的门,应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。

2.7.8  选煤厂厂房设计应符合下列规定:

    1  选煤厂厂房应设疏散楼梯间;设计生产能力大于或等于1.5Mt/a的选煤厂主厂房,宜设置客、货两用电梯;

    2  主厂房、浮选、干燥、压滤、原煤准备车间等经常有工人操作的主要楼层宜设置卫生间;

    3  干燥车间与其他车间联合建筑时,应设防火隔断;

    4  浮选药剂库(站)地面及管沟应采用抗油侵蚀的混凝土结构或采取其他防护措施;

    5  介质制备车间(介质库)、机修车间应设置供机动车辆通行的水平运输通道;

    6  介质制备车间(介质库)中的介质添加池宜和主体结构分开,添加池宜采用混凝土结构;介质添加池表面应粘贴耐磨内衬,地面应采用耐磨混凝土,其表面应抹平压光,厚度应能满足通行车辆的碾压。

2.7.9  矿井库房设计应符合下列规定:

    1  矿井器材库、器材棚、消防材料库、岩粉库、油脂库的建筑面积不宜小于表2.7.9的规定。

    2  油脂库内不应设置办公室。

    3  无轨胶轮车库建筑面积可按矿井配备车辆的类型、进库数量、检修检测要求等实际情况确定。

    4  建有选煤厂的矿井,选煤厂库房可与矿井共建,其增加的面积指标应按选煤厂设计有关规定确定。

2.7.10  井塔、井架等建(构)筑物建筑设计应符合现行国家标准《矿山井架设计标准》GB 50385、《矿山提升井塔设计规范》GB 51184的有关规定。

条文说明

2.7.1  本条结合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2015及《煤矿安全规程》的有关规定编制,其中第1款~第3款来源于《煤矿安全规程》的有关规定。

2.7.5  煤炭露天堆放时,会因扬尘污染周围环境,使用防尘墙、防尘网可少量减少煤尘的污染,但很难彻底消除。封闭式储煤场的推广是大势所趋,除可以基本消除煤尘对周边环境的污染外,还可以保证煤的含水量等工艺指标。

    封闭式储煤场应有良好的自然通风,煤在碳化过程中往往产生甲烷、微量的乙烷及丙烷等可燃气体,一般封存在炭块内,在装卸过程中,这些可燃气体就会散发到空气中,当煤尘中混合这些可燃气体后,爆炸所需的煤尘浓度会显著降低。另外,煤堆如果已经发生自燃现象,也会放出大量可燃气体,会加剧煤尘爆炸的危险。煤尘爆炸会在瞬间形成高温、高压和冲击波,其火焰温度高达1600℃~1900℃,爆源温度甚至达到2000℃以上。一旦发生爆炸,一般建筑物根本无法承受。因此,除采取自然通风措施外,在建筑物的顶部还应设置有害气体监测和强制排风措施。

    在封闭式储煤场内还应设置等喷雾抑尘装置,这不仅是清洁生产和职业卫生的需要,同时,也是为了避免煤尘积聚发生爆炸。

    影响煤尘爆炸的因素主要有以下几个方面:①悬浮煤尘的浓度,一般来说,煤尘爆炸的下限浓度为30g/m³~50g/m³,因此适时通过雾炮等装置对起尘点实施降尘是必要的。②引燃煤尘爆炸的高温热源,煤尘的引燃温度随煤尘特性、浓度的不同而变化,一般为700℃~800℃,这样的温度条件,电气火花、机械摩擦火花等普通火源就完全可以达到,因此储煤场内的电气设备应具备防爆措施。③煤尘的性质,煤尘的可挥发成分越高,爆炸性越强,并不是所有煤尘都有爆炸的可能,储煤场设计前,应根据《煤矿安全规程》的有关规定,取得存储物料煤尘爆炸性鉴定资料。

2.7.7  压缩空气站应按全年风向频率,布置在空气清洁,受粉尘、废气污染较小的位置。储气罐宜设在阴凉处。空气压缩机房工作时会产生较高的噪声,对人体健康有不利影响,所以值班室应采取有效的消音措施。

2.7.8  介质库主要用于储存、添加生产用的介质,车间内没有介质生产设备;介质制备车间除储存、添加生产用的介质外,尚需在车间内对半成品介质进行二次加工,车间内还布置有介质生产设备。为了便于生产,介质制备车间(介质库)、机修车间应设置供机动车辆通行的水平运输通道。

    介质添加池表面耐磨内衬常用材料有铸石板、高强耐磨料及铁屑混凝土,不应使用耐热性差、易燃且易脱落的聚酯材料作内衬。