电子工业纯水系统设计规范 GB50685-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.4 仪表设置

8.4.1  离子交换除盐系统控制仪表的设置,应根据制水工艺、系统连接和控制方式确定,并应符合下列要求:

    1  单元制串联除盐系统,阴离子交换器出口应安装电导率表,阳、阴离子交换器应分别安装累计流量计监控失效终点。

    2  母管制并联除盐系统,阳、阴离子交换器出口应分别安装监控失效终点的仪表。阴离子交换器出口应安装电导率表,每台离子交换器出口应安装累计流量计监控失效终点。

    3  混合离子交换器出口宜安装电导率表、累计流量表监控失效终点。需要采用硅表监控失效终点时,可采用多通道式硅表用于多台离子交换器。

    4  钠离子交换器和弱酸离子交换器出水应设置累计流量表监控失效终点。

    5  酸、碱、盐再生稀释水管道上应设置流量计,水箱、贮存槽、计量箱及废水池应设置液位计。

8.4.2  反渗透装置控制仪表的设置应符合下列要求:

    1  反渗透装置的产水和浓水应设置流量表。大型系统的进水也应设置流量表。

    2  反渗透装置的进水和产水应设置电导率表。

    3  反渗透系统进水没有加酸装置时,进水总管应设置pH值表;第二级反渗透装置进水加碱时,也应设置pH值表。

    4  反渗透系统进水应设置氧化还原电位表或余氯表。

    5  反渗透系统高压泵的进、出口应分别设置低压开关和高压开关。反渗透装置的各段之间应设置压力表。

8.4.3  电脱盐装置进水、产水和浓水应设置电导率表和压力表。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475