电子工业纯水系统设计规范 GB50685-2011
7.2 酸、碱及盐
7.2.1 酸、碱及盐等药剂的装卸和贮存设备,应采取安全和事故紧急排放、检修及清洗的措施。装卸及贮存设备应设置防护及水冲洗设施。
7.2.2 盐酸贮槽宜采用液面密封设施,排气口应设置中和、吸收处理设施。浓硫酸贮槽排气口宜装设除湿器。高纯度碱贮槽排气口宜设置二氧化碳吸收器。
7.2.3 装卸输送浓酸、碱液体,可采用负压抽吸泵输送或重力自流,不宜采用压缩空气输送。化学药剂采用固体碱及盐时,应设置吊运和溶解设备。