电力系统安全自动装置设计规范 GB/T50703-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.2 安全自动装置配置

5.2.1 当所研究的电力系统区域内发生表3.3.2所列的Ⅱ类事故扰动(特殊情况下考虑表3.3.2所列的工类事故扰动)时,在电力系统失稳的情况下,应配置安全稳定控制装置。通过采取相应的提高电力系统稳定性的控制措施,防止电力系统稳定破坏事故发生,此时允许损失部分负荷。常用安全稳定控制装置的功能如下:
    1 功率外送系统,通常可采用减少电源输出的控制措施。
    2 受端系统,通常可采用减少负荷需求的控制措施。
    3 直流输电系统或装设串联补偿装置的系统,安全稳定控制装置可向直流控制系统或串补控制系统发送控制命令,实现直流功率调制、串联补偿强补。直流及串联补偿控制应与其他控制措施综合使用。
5.2.2 在所研究的区域内,根据一次网架结构,对可能异步运行的连接断面,应配置失步解列装置。失步时将系统解列,防止事故扩大。
5.2.3 当系统有功突然出现过剩、频率快速升高时,应配置过频率切机装置。配置方案可按不同频率分轮次切除一定容量的机组。
5.2.4 当局部系统因无功不足而导致电压降低至允许值时,应配置低电压控制装置采取控制措施,防止系统电压崩溃、系统事故范围扩大。常用的低电压控制措施应包括下列内容:
    1 增加发电机无功出力;
    2 容性无功补偿装置的快速投入;
    3 感性无功补偿装置的快速切除;
    4 快速切除部分负荷。
5.2.5 在失去部分电源而引起频率降低和电压快速降低可能导致系统崩溃的区域,应配置低频低压减负荷装置。按整定值,装置分轮次切除一定量的负荷。
5.2.6 符合下列规定的厂、站母线应配置备用电源自动投入装置:
    1 具有备用电源的发电厂厂用电母线和变电站站用电母线;
    2 由双电源供电且其中一个电源经常断开作为备用电源的变电站母线;
    3 具有备用变压器且经常处于断开状态的变电站母线。
5.2.7 3kV及以上的架空线路断路器应配置自动重合闸装置;3kV及以上的电缆与架空混合线路断路器,如电气设备允许可配置自动重合闸装置。
5.2.8 在线稳定控制系统主站宜设置在省级及以上的电网调度中心或枢纽站,执行系统即子站设置在厂、站端。在线稳定控制系统配置应符合下列规定:
    1 执行系统包括区域综合安全稳定控制系统、低频低压减负荷装置、自动解列装置、高频切机、连锁切机(负荷)、过载切机(负荷)、大电流切机(负荷)、水电厂低频自启动、备用电源自动投入装置等安全自动装置。
    2 主站通过EMS系统、实时动态监测系统、安全稳定控制系统获取全网信息,实时进行系统动态分析、评估、决策,并通过通信通道向子站执行系统传送控制命令,实现安全稳定控制系统的一体化综合协调控制。
条文说明
5.2.1 本条强调安全稳定控制装置主要解决当电力系统发生Ⅱ类扰动、特殊情况下考虑Ⅰ类扰动时存在的问题。分别阐述功率外送、受端系统通常采用的控制措施,切机、减机组出力等减少电源输出;切负荷可减少功率需求。对于直流输电系统或者装设串联补偿装置的系统,提出直流调制、控制补偿装置与其他控制措施综合使用。
5.2.2 配置失步解列装置时,还应考虑实现再同期和保证解列后各自系统安全稳定运行。
5.2.3 对功率过剩的电力系统应采取切除发电机等措施。
5.2.5 对功率不足的电力系统,应采取切除负荷等措施。
5.2.6 使用备用电源自动投入装置时应考虑:当正常供电通道发生故障供电受阻时,装置自动将备用电源投入相应的供电母线,以保证电力系统供电的连续性和稳定性。但在实施切负荷方案时,应有措施保证安全自动装置所切负荷不被自动投入备用电源(见本规范第4.2.4条)。
5.2.7 配置自动重合闸装置的目的是减少故障对系统的影响范围,提高电力系统的稳定性。
5.2.8 本条针对在线稳定控制系统的配置、功能进行了描述,在线稳定控制系统与分散布置的装置接口,实现安全稳定控制系统的一体化综合协调控制。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475