生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
D.2 上游气溶胶验证
D.2.1 上游气溶胶均匀性验证应符合下列要求:
1 应在过滤器上游测试段内,距过滤上游端面30cm距离内选择一断面,并在该断面上平均布置9个测试点(图D.2.1);
2 应在气溶胶发生器稳定工作后,对每个测点依次进行至少连续3次采样,每次采样时间不应低于1min,并应取三次采样的平均值作为该点的气溶胶浓度检测结果;
3 当所有9个测点的气溶胶浓度测试结果与各测点测试结果算术平均值偏差均小于±20%时,可判定过滤器上游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。
D.2.2 上游气溶胶浓度测点应布置在浓度均匀性满足上述要求断面的中心点。
D.2.3 在上游气溶胶测试段中心点,连续进行5次,每次1min的上游测试气溶胶浓度采样,所有5个测试结果与算术平均值的偏差不超过10%时,可判定上游气溶胶浓度稳定性合格。
目录
上节
下节
- 上一节:D.1 所需仪器、条件及要求
- 下一节:D.3 下游气溶胶均匀性验证