附录A 生物安全实验室检测记录用表

A.0.1  生物安全实验室施工方自检情况、施工文件检查情况、生物安全柜检测情况、围护结构严密性检测情况应按表A.0.1进行记录。

A.0.2  生物安全实验室送风、排风高效过滤器检漏情况应按表A.0.2进行记录。

A.0.3  生物安全实验室房间静压差和气流流向的检测应按表A.0.3进行记录。

A.0.4  生物安全实验室风口风速或风量的检测应按表A.0.4进行记录。

A.0.5  生物安全实验室房间含尘浓度的检测应按表A.0.5进行记录。

A.0.6  生物安全实验室房间温度、相对湿度的检测应按表A.0.6进行记录。

A.0.7  生物安全实验室房间噪声的检测应按表A.0.7进行记录。

A.0.8  生物安全实验室房间照度的检测应按表A.0.8进行记录。

A.0.9  生物安全实验室配电和自控系统的检测应按表A.0.9进行记录。