生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
返 回
变小
变大
底 色

9.3 空调净化

9.3.1  空调机组的基础对地面的高度不宜低于200mm。

9.3.2  空调机组安装时应调平,并作减振处理。各检查门应平整,密封条应严密。正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水排水管上应设置水封和阀门。

9.3.3  送、排风管道的材料应符合设计要求,加工前应进行清洁处理,去掉表面油污和灰尘。

9.3.4  风管加工完毕后,应擦拭干净,并应采用薄膜把两端封住,安装前不得去掉或损坏。

9.3.5  技术夹层里的任何管道和设备穿过防护区时,贯穿部位应可靠密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。

9.3.6  送、排风管道宜隐蔽安装。

9.3.7  送、排风管道咬口连接的咬口缝均应用胶密封。

9.3.8  各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便。

9.3.9  三级和四级生物安全实验室的排风高效过滤装置,应符合国家现行有关标准的规定,直到现场安装时方可打开包装。排风高效过滤装置的室内侧应有保护高效过滤器的措施。

条文说明

9.3.1  空调机组内外的压差可达到1000Pa~1600Pa,基础对地面的高度最低要不低于200mm,以保证冷凝水管所需要的存水弯高度,防止空调机组内空气泄漏。

9.3.2  正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开,压差越大,严密性越好。表冷段的冷凝水排水管上设置水封和阀门,夏季用水封密封,冬季阀门关闭,保证空调机组内空气不泄漏。

9.3.4  对加工完毕的风管进行清洁处理和保护,是对系统正常运行的保证。

9.3.5  管道穿过顶棚和灯具箱与吊顶之间的缝隙是容易产生泄漏的地方,对负压房间,泄漏是对保持负压的重大威胁,在此加以强调。

9.3.6  送风、排风管道隐蔽安装,既为了管道的安全也有利于整洁,送风、排风管道一般暗装。对于生物安全室内的设备排风管道、阀门,为了检修的方便可采用明装。

9.3.9  三级和四级生物安全实验室防护区的排风高效过滤装置,要求具有原位检漏的功能,对于防止病原微生物的外泄具有至关重要的作用。排风高效过滤装置的室内侧应有措施,防止高效过滤器损坏。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475