生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.5 空调净化系统的部件与材料

5.5.1  送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554中的B类。

5.5.2  需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,并应为整体焊接。

5.5.3  排风机外侧的排风管上室外排风口处应安装保护网和防雨罩。

5.5.4  空调设备的选用应满足下列要求:

    1  不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。

    2  各级空气过滤器前后应安装压差计,测量接管应通畅,安装严密。

    3  宜选用干蒸汽加湿器。

    4  加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。

    5  在空调机组内保持1000Pa的静压值时,箱体漏风率不应大于2%。

    6  消声器或消声部件的材料应能耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘。

    7  送、排风系统中的中效、高效过滤器不应重复使用。

条文说明

5.5.1  凡是生物洁净室都不允许用木框过滤器,是为了防止长霉菌,生物安全实验室也应如此。三级和四级生物安全实验室防护区经常消毒,故高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,高效过滤器的外框及其紧固件均应耐消毒气体侵蚀。化学淋浴间内部经常处于高湿状态,并且消毒药剂也具有一定的腐蚀性,故与化学淋浴间相连接的送排风高效过滤器应防潮、耐腐蚀。

5.5.2  排风管道是负压管道,有可能被致病因子污染,需要定期进行消毒处理,室内也要常消毒排风,因此需要具有耐腐蚀、耐老化、不吸水特性。对强度也应有一定要求。

5.5.3  为了保护排风管道和排风机,要求排风机外侧还应设防护网和防雨罩。

5.5.4  本条对生物安全实验室空调设备的选用作了规定。

      1  淋水式空气处理因其有繁殖微生物的条件,不能用在生物洁净室系统,生物安全实验室更是如此。由于盘管表面有水滴,风速太大易使气流带水。

      2  为了随时监测过滤器阻力,应设压差计。

      3  从湿度控制和不给微生物创造孳生的条件方面考虑,如果有条件,推荐使用干蒸汽加湿装置加湿,如干蒸汽加湿器、电极式加湿器、电热式加湿器等。

      4  为防止过滤器受潮而有细菌繁殖,并保证加湿效果,加湿设备应和过滤段保持足够距离。

      5  由于清洗、再生会影响过滤器的阻力和过滤效率,所以对于生物安全实验室的空调通风系统送风用过滤器用完后不应清洗、再生和再用,而应按有关规定直接处理。对于北方地区,春天飞絮很多,考虑到实际的使用,对于新风口处设置的新风过滤网采用可清洗材料时除外。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475