生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.2 送风系统

5.2.1  空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤,并应符合下列规定:

    1  第一级是粗效过滤器,全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内;对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。    

    2  第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。

    3  第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不应设在空调箱内。

    4  全新风系统宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。

5.2.2  送风系统新风口的设置应符合下列规定:    

    1  新风口应采取有效的防雨措施。

    2  新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。

    3  新风口应高于室外地面2.5m以上,并应远离污染源。

5.2.3  BSL-3实验室宜设置备用送风机。

5.2.4  ABSL-3实验室和四级生物安全实验室应设置备用送风机。

条文说明

5.2.1  空气净化系统设置三级过滤,末端设高效过滤器,这是空调净化系统的通用要求。粗效和中效过滤器起到预过滤的作用,从而延长高效过滤器的使用寿命。粗效过滤器设置在新风口或紧靠新风口处是为了尽量减少新风污染风管的长度。中效过滤器设置在空气处理机组的正压段是为了防止经过中效过滤器的送风再受到污染。高效过滤器设置在系统的末端或紧靠末端是为了防止经过高效过滤器的送风再被污染。在表冷器前加一道中效预过滤,可有效防止表冷器在夏季时孳生细菌和延长表冷器的使用寿命。

5.2.2  空调系统的新风口要采取必要的防雨、防杂物、防昆虫及其他动物的措施。此外还应远离污染源,包括远离排风口。新风口高于地面2.5m以上是为了防止室外地面的灰尘进入系统,延长过滤器使用寿命。

5.2.3  对于BSL-3实验室的送风机没有要求一定设置备用送风机,主要是考虑在送风机出现故障时,排风机已经备用了,可以维持相对压力梯度和定向流,从而有时间进行致病因子的处理。

5.2.4  对于ABSL-3实验室和四级生物安全实验室应设置备用送风机,主要是考虑致病因子的危险性和动物实验室的长期运行要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475