建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013
12.2 淋水试验
12.2.1 本节适用于有淋水试验要求的立面或斜面防水层的现场淋水试验。
12.2.2 淋水试验宜在防水系统或外装饰系统完工后进行,试验前应关闭窗户,封闭各种预留洞口。
12.2.3 淋水管线内径宜为(20±5)mm,管线上淋水孔的直径宜为3mm,孔距宜为180mm~220mm,离墙距离不宜大于150mm,淋水水压不应低于0.3MPa,并应能在待测区域表面形成均匀水幕。
12.2.4 淋水试验应自上而下进行,为保证水流压力和流量,每6m~10m宜增设一条淋水管线,持续淋水试验时间不应少于30min。
12.2.5 淋水试验应由专人负责,并应做好记录。淋水试验结束后,应检查背水面有无渗漏。
12.2.6 淋水试验前后,可采用红外热像法对被测区域进行普查对比。
12.2.7 对怀疑有渗漏的部位,可加强淋水。
12.2.8 淋水试验发现渗漏水现象时,应记录渗漏水具体部位并判定该测区及检测单元不合格。
条文说明
12.2.1 淋水试验主要目的是为检测立面或斜屋面防水层的整体性,应对验收规范中有淋水试验要求的部位进行淋水试验。
现有验收规范中,《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012第9.0.8条规定“检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2h后进行”;《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011第7.1.3条规定“外墙防水层完工后应进行检验验收,防水层渗漏检查应在雨后或持续淋水30min后进行”。
12.2.3 本条规定了淋水管线的具体要求,形成的水幕类似于人工降雨,便于雨后检查。
12.2.4 对于有怀疑部位可在淋水试验前首先采用红外热像法进行扫描,淋水试验结束后,首先目测有无渗漏水的部位,如无明显的渗漏水现象,可在表干后采用红外热像法对此部位进行扫描,对比淋水前后的红外热像图以便查找渗漏点。
12.2.5 对怀疑有渗漏部位可加强淋水,以进一步确认。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.1 蓄水试验
- 下一节:13 红外热像法渗漏水检测