建筑防水工程现场检测技术规范 JGJ/T299-2013



9 剥离强度检测
9.0.1 本章适用于采用满粘工艺铺贴的卷材防水层与基层剥离强度、卷材防水层接缝剥离强度的现场检测。
9.0.2 剥离强度的现场检测应采用下列仪器设备:
1 90°剥离仪:应具有实时显示力值、位移等检测参数的功能和自动峰值显示功能;
2 红外测温仪:分辨率应为±0.1℃。
9.0.3 剥离强度现场检测的每个测区应至少布置1个测点,相邻测点的间距不应小于1000mm,测点距构件边缘不应小于100mm。
9.0.4 剥离强度现场检测用试件应按下列步骤进行制备:
1 卷材防水层接缝剥离强度试件:先准备长度不小于200mm,宽度为(50±5)mm的卷材作为夹持辅助材料;再采用高强、快速固化的胶粘剂将其粘结在卷材防水层的接缝外边缘处,粘结面尺寸宜为50mm×30mm,其长度方向应与接缝垂直;然后沿夹持辅助材料的边缘,采用切割工具进行切割,制备试件,并将接缝上层卷材拉起30mm(图9.0.4);
2 卷材防水层与基层剥离强度试件:采用切割工具沿纵向在卷材防水层上切割出长度为(400±10)mm,宽度为(50±5)mm的试件,并将试件的一端拉起30mm(图9.0.4)。
9.0.5 剥离强度现场检测时,应采用红外测温仪对防水层表面温度进行检测,防水层表面温度应在10℃~40℃。
9.0.6 剥离强度现场检测应按下列步骤进行:
1 将90°剥离仪放置在测点上,使试件的拉起部分与防水层垂直(图9.0.6-1、图9.0.6-2);仪器调平后,将试件拉起部分放入夹具中,拧紧夹具;

图9.0.4 剥离强度试件
1—卷材防水层接缝剥离试件;2—卷材防水层与基层剥离试件;3—卷材防水层

图9.0.6-1 防水卷材与基层剥离强度检测示意图
1—夹具;2—防水层;3—基层
2 设定剥离速度为100mm/min,开始剥离试验,在此过程中应保持拉力方向与基层垂直,当90°剥离仪运行至限位开关后,停止检测;
3 记录剥离力峰值、试件的破坏情况和防水层的表面温度,剥离力峰值应精确至1N。

图9.0.6-2 卷材防水层接缝剥离强度检测示意图
1—夹具;2—夹持辅助材料;3—防水层;4—基层
9.0.7 剥离强度应按下式计算:

式中:
P——剥离强度(N/mm),精确至0.1N/mm;
Fp——剥离力峰值(N);
b——试件宽度(mm)。
9.0.8 剥离强度检测结果的判定应符合本规范第6.0.6条的规定。
条文说明
9.0.1 卷材防水层与基层及卷材防水层间应有一定的剥离强度,以保证卷材防水层的整体性。在防水层施工过程中,基层处理不当或者防水层层间粘结处理不当都会导致防水层整体性的降低,因此在防水层施工完成后应对其层间剥离强度进行检测。《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242、《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243等标准给定了接缝剥离强度的技术要求,《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441、《高分子防水材料第1部分:片材》GB18173.1等标准给出了剥离强度的技术要求,剥离强度检测时,可参考相关产品标准的技术要求进行判定。
9.0.2《公路沥青面施工技术规范》JTGF40-2004中规定对卷材类或加胎体涂膜类防水层90°剥离仪进行现场检测,本条中规定的90°剥离仪可采用此设备。
9.0.3 剥离强度现场检测属局部破损检测,因此测点布置不宜过多,对剥离强度有怀疑时也可按需要增加测点。
9.0.4 卷材间的接缝宽度难以满足设备要求,因此需增加辅助材料进行剥离强度检测。
9.0.5 基层表面温度超出此范围时不宜进行剥离强度检测。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.3 割开法
- 下一节:10 防水层柔性检测